钢筋偏位的处理方案
美wa521de香
2014年01月02日 19:52:52
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑 最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?

本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑

最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?

IMG_1681.JPG


IMG_1682.JPG


IMG_1683.JPG


IMG_1684.JPG


IMG_1685.JPG


IMG_1686.JPG

免费打赏
lzj8344
2014年05月05日 21:17:06
22楼
能偏这么多,说明野蛮施工很严重啊
回复
ltm10
2014年06月28日 12:52:46
23楼
照这种情况不行
回复
qiuxiaojunabc
2014年07月24日 09:51:56
24楼
箍筋制作时,缩小箍筋。现场发现钢筋小距离偏位,沿着偏位钢筋下口,凿掉钢筋下口的混凝土,调过来用砂浆抹平就可以了
回复
指尖有钢筋
2014年07月24日 10:12:02
25楼
看看不说话
回复
富强168
2014年08月07日 14:02:38
26楼
偏的太多了,只能植筋,按照这种情况不行
回复
zhuyusheng1988
2014年08月11日 15:14:25
27楼
达尔全国QQ号企鹅晴儿
回复
xh0908
2014年10月26日 23:18:12
28楼
偏的太多,只能植筋了。也只有这种方法了。别的方法没见过
回复
fankuitao168
2014年10月27日 09:52:46
29楼
偏的太多,只能植筋了
回复
pydzyzx
2014年10月27日 16:04:04
30楼
偏得太厉害了,植筋。
回复
自恋无罪
2014年10月27日 19:59:44
31楼
楼主这个问题在工地很普遍,但是不代表做不好,管理跟上的话应该是没问题的
1、规范要求构造柱轴线偏差时10mm,按道理超过这个都要植筋的,但是工地一般只要不超过2cm都可以用锤子校正。
2、对于偏差大的,直接植筋,植筋深度不低于100mm或者10d中取较大着,11g101图集上有关于偏差的处理方法,大致如上所示
3、看样子应该是砖混结构,在垫层上弹完轴线后项目部要进行复核,而且按道理柱子不可能出现这么夸张,因为一般的这中柱子底部都有轴线方格网,如果基础就这个水平,不知道以后的砌体问题会更大。