本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑 最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?
本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑
最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?
![IMG_1681.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/77/rBBhH11Ih46AScFXAB1hLQ7kF08030.jpg)
![IMG_1682.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1683.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1684.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1685.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1686.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
能偏这么多,说明野蛮施工很严重啊
回复
23楼
照这种情况不行
回复
24楼
箍筋制作时,缩小箍筋。现场发现钢筋小距离偏位,沿着偏位钢筋下口,凿掉钢筋下口的混凝土,调过来用砂浆抹平就可以了
回复
25楼
看看不说话
回复
26楼
偏的太多了,只能植筋,按照这种情况不行
回复
27楼
达尔全国QQ号企鹅晴儿
回复
28楼
偏的太多,只能植筋了。也只有这种方法了。别的方法没见过
回复
29楼
偏的太多,只能植筋了
回复
30楼
偏得太厉害了,植筋。
回复
31楼
楼主这个问题在工地很普遍,但是不代表做不好,管理跟上的话应该是没问题的
1、规范要求构造柱轴线偏差时10mm,按道理超过这个都要植筋的,但是工地一般只要不超过2cm都可以用锤子校正。
2、对于偏差大的,直接植筋,植筋深度不低于100mm或者10d中取较大着,11g101图集上有关于偏差的处理方法,大致如上所示
3、看样子应该是砖混结构,在垫层上弹完轴线后项目部要进行复核,而且按道理柱子不可能出现这么夸张,因为一般的这中柱子底部都有轴线方格网,如果基础就这个水平,不知道以后的砌体问题会更大。