本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑 最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?
本帖最后由 美wa521de香 于 2014-1-3 19:16 编辑
最近检查的一个项目商铺位置柱子钢筋偏位较严重,现场把钢筋校正后就打算浇筑混泥土,给我们叫停了,我们要求他们通知设计,出具相应施工方案才能施工,各位工友,钢筋偏位应该说是比较普遍的一个问题了,在你们的工地又是如何处理的呢?
12楼
偏离过大植筋处理,偏离过小可以往下剔凿在圈梁内进行调整。
回复
13楼
楼上正解 最好还是植筋 个人见解 仅供参考
回复
14楼
FDSAFJDKSAPFJDKSALJKDLASJGKDLAJGDGIOKLDAJKGDLSAJGKDLAJ
回复
15楼
FDSAFDSAFDSAFDSAFDSAFDSAFDSFDSFDS
回复
16楼
我们这里五公分左右的一般就是归位后,加一个钢筋脚板
回复
17楼
偏到这样还真是要技术的
回复
18楼
现实中钢筋施工的问题太多,如果是偏差那还能说的过去,偏位那就是重大问题了,绝对不允许!
回复
19楼
根部弯过去就
回复
20楼
偏离过大植筋处理,偏离过小可以往下剔凿在圈梁内进行调整