【至正五】简单说说承台的计算
大中至正
大中至正 Lv.11
2014年01月03日 17:21:55
只看楼主

本帖最后由 大中至正 于 2014-1-3 17:21 编辑 【至正一】地下室外墙基本的一些东西 【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问   【至正三】关于工程中补桩的那些事【至正四】简单的说说墙下布桩及承台的布置 尽信书不如无书,我只是给大家提供些思路和个人的一些观点。所以,恳请各位带着批判的眼光和自己的理解去看待以下内容。 时光流逝,白驹过隙。转眼间新年将至,在此祝贺各位同仁们新的一年里能有新的成就!

本帖最后由 大中至正 于 2014-1-3 17:21 编辑

【至正一】地下室外墙基本的一些东西  
【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问   
【至正三】关于工程中补桩的那些事
【至正四】简单的说说墙下布桩及承台的布置
尽信书不如无书,我只是给大家提供些思路和个人的一些观点。所以,恳请各位带着批判的眼光和自己的理解去看待以下内容。
时光流逝,白驹过隙。转眼间新年将至,在此祝贺各位同仁们新的一年里能有新的成就!
   承台的破坏形态主要以冲切,剪切,弯曲和局部受压。根据工程界以往的破坏情况,首当其冲的是以冲切为主,剪切和弯曲次之,局部受压破坏则几乎没有发生过。所以我们要先根据冲切和剪切确定承台的厚度,其次是根据弯矩确定计算所需的钢筋,最后验算最小配筋率和局部受压,而这些主要的计算依据就是地基规范8.5.18~8.5.22条。在计算前我们要弄清一个概念,就是剪切是单面的破坏,而冲切是多面的破坏。除了单双桩承台外,多桩承台主要以冲切破坏为主,剪切破坏不起控制作用,所以承台的厚度需留有一定的富裕度。
   对于柱下多桩承台相信给位同仁完全有能力解决,一般的小软件完全能够搞定。都说现在是个软件的时代,其实基本的概念和手算更为重要。相信很多参加工作的同仁都没有仔细研究那些小软件的计算书和计算过程。以至于变成墙下多桩承台就手无举措,只能完全盲目的依靠我们天朝设计神器了!----------------------割了去年------------------------
    一、 假定单桩反力为2200KN(标准值),桩径800。由于我们布桩时是依据单桩反力和上部荷载布置的。所以承台所受到的最大桩反力不会超过2200kn.我们按最不利计算,相应的轴力或剪力设计值就取1.25*2200=2750kn。(其中1.25是设计值与标准值转换系数,一般在1.25~1.3之间)。在计算时要将圆形桩按照面积等效原则换算成方形,可以参照地基规范8.5.18-3中c的注解即c=0.886d。
二、 单桩承台

1.jpg

对于柱下单桩承台,完全是构造要求,简单的从感觉上来也能感觉出来,单桩承台没有任何的冲切、剪切和弯曲方面的趋势。从计算的角度来讲,这个承台完全是可以不需要的。就我个人一般经常取800或1000,主要是满足桩顶的钢筋锚固(101-3图集85页)要求。

三、两桩承台
桩基规范5.9.8条可知,两桩承台只有剪切破坏没有冲切破坏!

2.jpg

从下图可以看出,桩对承台不具有剪切和弯曲的趋势,所有各项指标均按深梁构造即可。
3.jpg

下面这张图图片上面一根桩对承台具有剪切和弯曲的趋势。需进行计算。
4.jpg
剪切计算:假设承台高度为2000,C30砼。由地基规范8.5.18.21
6.jpg
则βhsβftb0h0=0.808*1.4*1.43*1200*1880=3649kn》2250kn满足要求。(注:图片中圆桩转换方形的尺寸有误)
抗弯计算:由地基规范8.5.18.1
5.jpg

M=2750*0.6=1650kn/m
在由M弯矩计算出所需的钢筋面积,并验算最小配筋率即可!
四、三桩承台
c.jpg
冲切计算:由地基规范8.5.19.2.2)条得
a.jpgB.jpg
底部角桩冲 :
0.84*(2*1740+645)*tan30*0.942*1.43*1380=3719kn>2750kn 满足,富余量较大,可尝试 H=1400 计算。
顶部角桩计算类似!这里有个小经验,就是验算桩的冲切只需验算离冲切面最远的那根桩即可。所以,顶部角桩肯定也能满足冲切。
抗弯计算:有地基规范 8.5.18.2
d.jpg
M=2750*2.4/3=2200KN/M2
最后根据弯矩计算所需的钢筋面积,并验算最小配筋率。
这个帖子讲得比较浅显,且三桩以上的承台没有介绍,主要的目的是为了让大家自己思考,只有自己想过了,思考过了,才是自己的东西。
错误之处还望诸大神多多指点!






1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


a.jpg


B.jpg


c.jpg


d.jpg

5eaafa3557620290f423.pdf
549 KB
立即下载
113b0f3c1656508e1869.pdf
404 KB
立即下载
74bfaea0e0cb0400aea7.pdf
511 KB
立即下载
391307fce60172de5625.pdf
832 KB
立即下载
免费打赏
土豆炖蘑菇
2014年01月04日 09:54:47
12楼
值得去看的一些想法
回复
包工头
2014年01月04日 10:26:46
13楼
谢谢楼主分享
回复
feichengjirao
2014年01月04日 10:29:32
14楼
谢谢楼主的分享
回复
idaodao2013
2014年01月04日 11:05:19
15楼
还不错 …
回复
qjl110406a
2014年01月04日 11:53:34
16楼
谢谢楼主分享
回复
大中至正
2014年01月04日 16:42:10
17楼
scream2658 发表于 2014-1-3 21:08 楼主,两桩承台的上部配筋怎么算的?能解答下吗? 还有如果按深梁考虑的话,新规范对深梁的水平方向和竖直方 …非常感谢你能自己思考这些问题。上部筋按照架立筋的要求即可,地基规范93页8.5.17.3条有讲解。至于水平分布筋你的理解是对,但是你的计算有问题。规范的配筋率是对整个断面的水平分布筋(两侧)来讲。所以你还有个2没有除,所以每侧配18@150即可。对于竖向分布筋可以理解成我们普通梁的箍筋,所以箍筋完全可以算进去。
回复
anxiong
2014年01月05日 00:00:18
18楼
漲姿势了,谢谢楼主的无私分享
回复
wj771204458
2014年01月05日 01:53:11
19楼

谢谢楼主的分享
回复
奔跑的蚯蚓
2014年01月05日 10:50:21
20楼
谢谢楼主分享
回复
cadway
2014年01月05日 11:19:56
21楼
qjl110406a 发表于 2014-1-4 11:53 谢谢楼主分享不断地顶起,只为大家能分享到该资料
回复

相关推荐

APP内打开