【至正五】简单说说承台的计算
大中至正
大中至正 Lv.11
2014年01月03日 17:21:55
只看楼主

本帖最后由 大中至正 于 2014-1-3 17:21 编辑 【至正一】地下室外墙基本的一些东西 【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问   【至正三】关于工程中补桩的那些事【至正四】简单的说说墙下布桩及承台的布置 尽信书不如无书,我只是给大家提供些思路和个人的一些观点。所以,恳请各位带着批判的眼光和自己的理解去看待以下内容。 时光流逝,白驹过隙。转眼间新年将至,在此祝贺各位同仁们新的一年里能有新的成就!

本帖最后由 大中至正 于 2014-1-3 17:21 编辑

【至正一】地下室外墙基本的一些东西  
【至正二】浅谈双柱独立基础面筋及一些疑问   
【至正三】关于工程中补桩的那些事
【至正四】简单的说说墙下布桩及承台的布置
尽信书不如无书,我只是给大家提供些思路和个人的一些观点。所以,恳请各位带着批判的眼光和自己的理解去看待以下内容。
时光流逝,白驹过隙。转眼间新年将至,在此祝贺各位同仁们新的一年里能有新的成就!
   承台的破坏形态主要以冲切,剪切,弯曲和局部受压。根据工程界以往的破坏情况,首当其冲的是以冲切为主,剪切和弯曲次之,局部受压破坏则几乎没有发生过。所以我们要先根据冲切和剪切确定承台的厚度,其次是根据弯矩确定计算所需的钢筋,最后验算最小配筋率和局部受压,而这些主要的计算依据就是地基规范8.5.18~8.5.22条。在计算前我们要弄清一个概念,就是剪切是单面的破坏,而冲切是多面的破坏。除了单双桩承台外,多桩承台主要以冲切破坏为主,剪切破坏不起控制作用,所以承台的厚度需留有一定的富裕度。
   对于柱下多桩承台相信给位同仁完全有能力解决,一般的小软件完全能够搞定。都说现在是个软件的时代,其实基本的概念和手算更为重要。相信很多参加工作的同仁都没有仔细研究那些小软件的计算书和计算过程。以至于变成墙下多桩承台就手无举措,只能完全盲目的依靠我们天朝设计神器了!----------------------割了去年------------------------
    一、 假定单桩反力为2200KN(标准值),桩径800。由于我们布桩时是依据单桩反力和上部荷载布置的。所以承台所受到的最大桩反力不会超过2200kn.我们按最不利计算,相应的轴力或剪力设计值就取1.25*2200=2750kn。(其中1.25是设计值与标准值转换系数,一般在1.25~1.3之间)。在计算时要将圆形桩按照面积等效原则换算成方形,可以参照地基规范8.5.18-3中c的注解即c=0.886d。
二、 单桩承台

1.jpg

对于柱下单桩承台,完全是构造要求,简单的从感觉上来也能感觉出来,单桩承台没有任何的冲切、剪切和弯曲方面的趋势。从计算的角度来讲,这个承台完全是可以不需要的。就我个人一般经常取800或1000,主要是满足桩顶的钢筋锚固(101-3图集85页)要求。

三、两桩承台
桩基规范5.9.8条可知,两桩承台只有剪切破坏没有冲切破坏!

2.jpg

从下图可以看出,桩对承台不具有剪切和弯曲的趋势,所有各项指标均按深梁构造即可。
3.jpg

下面这张图图片上面一根桩对承台具有剪切和弯曲的趋势。需进行计算。
4.jpg
剪切计算:假设承台高度为2000,C30砼。由地基规范8.5.18.21
6.jpg
则βhsβftb0h0=0.808*1.4*1.43*1200*1880=3649kn》2250kn满足要求。(注:图片中圆桩转换方形的尺寸有误)
抗弯计算:由地基规范8.5.18.1
5.jpg

M=2750*0.6=1650kn/m
在由M弯矩计算出所需的钢筋面积,并验算最小配筋率即可!
四、三桩承台
c.jpg
冲切计算:由地基规范8.5.19.2.2)条得
a.jpgB.jpg
底部角桩冲 :
0.84*(2*1740+645)*tan30*0.942*1.43*1380=3719kn>2750kn 满足,富余量较大,可尝试 H=1400 计算。
顶部角桩计算类似!这里有个小经验,就是验算桩的冲切只需验算离冲切面最远的那根桩即可。所以,顶部角桩肯定也能满足冲切。
抗弯计算:有地基规范 8.5.18.2
d.jpg
M=2750*2.4/3=2200KN/M2
最后根据弯矩计算所需的钢筋面积,并验算最小配筋率。
这个帖子讲得比较浅显,且三桩以上的承台没有介绍,主要的目的是为了让大家自己思考,只有自己想过了,思考过了,才是自己的东西。
错误之处还望诸大神多多指点!






1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


a.jpg


B.jpg


c.jpg


d.jpg

5eaafa3557620290f423.pdf
549 KB
立即下载
113b0f3c1656508e1869.pdf
404 KB
立即下载
74bfaea0e0cb0400aea7.pdf
511 KB
立即下载
391307fce60172de5625.pdf
832 KB
立即下载
cardina
2014年01月03日 17:36:19
2楼
谢谢楼主分享,学习了
回复
结构蜈蚣
2014年01月03日 20:13:47
3楼
新手,还不太理解剪切冲切到底是什么。。需要学习。
回复
结构蜈蚣
2014年01月03日 20:36:04
4楼
两桩承台类似与梁,从力学上来说相当于一跟梁加两个支座,属于平面构件,只能产生一个面上的剪力。而冲切相当于多个面的剪切。所以两桩承台不用算冲切破坏,差不多是这样子吧。。新手学习了:L
回复
scream2658
2014年01月03日 21:00:42
5楼
深梁的内力臂系数取0.6
回复
scream2658
2014年01月03日 21:08:26
6楼
本帖最后由 scream2658 于 2014-1-3 21:13 编辑

楼主,两桩承台的上部配筋怎么算的?能解答下吗? 还有如果按深梁考虑的话,新规范对深梁的水平方向和竖直方向的分布钢筋的最小配筋率要求提高了。3级钢的话,水平分布筋的最小配筋率是0.2% ,承台截面1600X2000的话, 水平分布筋 1600x100x0.2%=320 基本要用到22@100了。而水平分布筋不是来抵抗竖直方向的裂缝的吗?分布筋有必要配这么大吗? 还有竖直方向的分布筋,需不需要把箍筋也算进去?



回复
洛听雨
2014年01月03日 22:02:15
7楼
感谢分享。
回复
框剪结构
2014年01月03日 23:46:48
8楼
谢谢楼主的分享
回复
名道
2014年01月04日 00:00:17
9楼
谢谢楼主授课!楼主很用心,图文并茂!谢谢,楼主辛苦了!!!
回复
jianpingtx
2014年01月04日 00:14:28
10楼
楼主很用心,学习了
回复
无间道
2014年01月04日 08:09:53
11楼
好资料,谢谢楼主的分享。
回复

相关推荐

APP内打开