现有一个32层的普通住宅,污废水合流,采用双立管形式,图纸会审时说卫生间排水立管让我加消能措施,立马查规范和措施,没找到这方面的要求。哪位大神帮忙解答啊
现有一个32层的普通住宅,污废水合流,采用双立管形式,图纸会审时说卫生间排水立管让我加消能措施,立马查规范和措施,没找到这方面的要求。哪位大神帮忙解答啊
2楼
自己顶一个先
回复
3楼
今天听说是超过28层需要,谁能找到依据啊
回复
4楼
同层排水设计规范有提到,说高层建筑每隔六层需要设置一个消能装置,或是采用苏维托立管系统当苏维托间距超过6M是需要设置。不过消能装置是否需要设置存在争议,具体出处忘了 = =
回复
5楼
li84236266 发表于 2014-1-7 17:27 同层排水设计规范有提到,说高层建筑每隔六层需要设置一个消能装置,或是采用苏维托立管系统当苏维托间距超 …上午搜到一篇文档提到了一个设消能设施后造成立管堵塞的例子,后来的解决措施就是改成直立管了,算了,以后继续不设
回复
6楼
我手上在做一个三十二层住宅,没有设