只看楼主

我碰到这样一情况:一栋32F高层建筑,其室内排水立管未设计消能装置,也未要求要用消音螺旋管,我也问过了甲方工程部,其回答说按施工蓝图,没设计就不做,电话问了设计院,也是同样的回答,真是郁闷,还是头一次碰到这情况,因为我们通常的做法是要做消能装置,而且是每6-8层设一处消能装置,但是却找不到可靠的规范文字依据,大家一起来讨论一下: 1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置? 2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?

我碰到这样一情况:一栋32F高层建筑,其室内排水立管未设计消能装置,也未要求要用消音螺旋管,我也问过了甲方工程部,其回答说按施工蓝图,没设计就不做,电话问了设计院,也是同样的回答,真是郁闷,还是头一次碰到这情况,因为我们通常的做法是要做消能装置,而且是每6-8层设一处消能装置,但是却找不到可靠的规范文字依据,大家一起来讨论一下:

1、高层建筑是否有必要设计消能装置?如何设置?

2、高层建筑如果设计消能装置,如何得到可靠的依据?

3、就我这项目而言,如果不做,要是以后出了问题,责任该由谁来承担?

4、做为施工单位,如不增加消能装置,如何做才能不承担责任?
免费打赏
zt_email
2011年08月03日 17:39:15
2楼
消能装置找不到设计依据,也确实没有必要设置
作为施工单位,照图施工,只要不存在施工质量问题,没有任何责任
相反的,如果你们擅自增设消能装置,出现了噪音等问题,反而是施工单位的责任了
回复
润柔
2011年08月04日 09:41:34
3楼
超高层建筑对消能有一定要求,100米以内的通常不用
回复
慈悲
2011年08月04日 09:49:13
4楼
此问题是个好问题,但不是很热闹好像
回复
sinvl
2011年08月06日 09:31:51
5楼
对于超高层建筑排水管道消能是必须的,本人就亲眼见过南宁帝王大厦的(270米)的柔性铸铁排水管底部弯头被水击开裂,但是目前关于消能措施的设计使用,还没有一个明确的要求。使得很多项目上,即使超高层也没有用到。
回复
eyuxiong
2011年08月06日 11:28:21
6楼
要做,噪音问题应该不会怨到施工方,但是底部立管和横管那个弯头或三通改柔性铸铁的吧,排出管也用铸铁管比较保险,
回复
心若冰清
2011年08月07日 10:46:18
7楼
消能是必须的

只不过现在的规范还没明确的规定

但是最好还是设计体现出来
回复
jefff01
2011年08月07日 15:13:54
8楼
应该做消能装置
回复