高层建筑(30层)的排水立管,设消能措施吗?
fzq19760709
2007年07月04日 13:56:45
只看楼主

高层建筑(30层)的排水立管,设消能措施吗?在什么条件下设置呢?与管材有关吗?

高层建筑(30层)的排水立管,设消能措施吗?在什么条件下设置呢?与管材有关吗?
rawotto
2007年07月04日 17:19:34
2楼
要做消能!
回复
f_jg2003
2007年07月04日 17:49:29
3楼
消能这个东西有说好的,有说不好的,到底怎么用还是没搞清楚。
回复
克铮
2007年07月17日 11:10:04
4楼
必须要做,
回复
waiting119
2007年07月17日 17:37:26
5楼
没必要做,有一段时间流行说要做,但事实上规范几经改版,也没提到这个所谓的消能设施。废水在管材中的流速不是无限放大的,有一个终限流速,动量冲击与高不高层关系不大。。。
回复
ylg
2007年07月18日 11:45:37
6楼
终限流速与动量冲击是无关但与增大通水能力有关,是影响立管内压力波动的因素,从这个角度来说,设消能装置有好处。另外消能装置占位置且加大噪音,不宜在室内设,所以设不设应看实际工程,如立管在室外安装建议设,在室内安装就免了吧。
回复
fzq19760709
2007年07月18日 12:35:35
7楼
其实我也是不想做效能措施,理由就是5楼说的:有一段时间流行说要做,但事实上规范几经改版,也没提到这个所谓的消能设施。废水在管材中的流速不是无限放大的,有一个终限流速,动量冲击与高不高层关系不大。。。

而且我采用的是机制的铸铁管道.
回复
pzhwutom
2007年07月18日 15:54:01
8楼
消能措施的具体做法有哪些呢?
回复
lgf820
2007年07月18日 17:45:16
9楼
我们的做法就是在立管中间的位置加设 4个45度的弯头 我们现在做的高层都要做 但是规范上是没有的
回复
newdy2001
2007年07月18日 23:56:09
10楼
每隔6层设置消能弯 但是会占用管井一个管位的地方
回复
banshanxue
2007年07月19日 16:08:23
11楼
不错,不错!学到东西了!
回复

相关推荐

APP内打开