求助梁的配筋问题
说起来都是泪啊
2014年01月02日 14:51:06
只看楼主

PKPM出的梁配筋图,如何看配筋是否合理呢,PKPM配筋应该是按照规范进行的, 为何还要做修改?一般需要注意哪些问题,做哪些方面修改呢?

PKPM出的梁配筋图,如何看配筋是否合理呢,PKPM配筋应该是按照规范进行的, 为何还要做修改?一般需要注意哪些问题,做哪些方面修改呢?
免费打赏
bukuren
2014年01月02日 15:40:01
2楼
好好看看规范,上面讲的都很全
回复
buchiqingcai
2014年01月02日 15:48:21
3楼
帮你顶一下啊
回复
martin3321
2014年01月02日 16:23:27
4楼
楼上正解。。。
回复
duanaihuihui
2014年01月02日 17:28:55
5楼
根据pkpm出的梁的计算数据可以看出是梁的截面选大还是选小了,这样可以改梁的截面
pkpm出的配筋图有的部位是满足规范的,但是不满足施工的要求,还有就是配筋有的时候要大很多,在工程需要控制用钢量的时候,必须做出修改,要不然甲方和施工方都会找你问题
这是我的拙见,说的不对之处,请谅解
回复
azheshisa
2014年01月02日 17:53:05
6楼
不太懂啊:hug::hug::hug:
回复
说起来都是泪啊
2014年01月02日 20:33:12
7楼
bukuren 发表于 2014-1-2 15:40 好好看看规范,上面讲的都很全PKPM计算不就是按照规范来的吗?
回复
lihong520555
2014年01月02日 20:49:54
8楼
有的地方需要人为加大,有的地方为了方便施工,要等强代换
回复
土木结构
2014年01月02日 20:54:20
9楼
可以啊 注意并筋
回复
小瓦工
2014年01月02日 21:10:18
10楼
从没用过 一直人工配筋
回复
bukuren
2014年01月03日 08:11:10
11楼
说起来都是泪啊 发表于 2014-1-2 20:33 PKPM计算不就是按照规范来的吗?PKPM只算个配筋面积,其他的东西都不是很准确,这就需要设计者自己手动进行修改,你规范不明白知道咋改吗