单位做个一个小配电箱主要是带风机的。门上开五个孔。主要元件有启动按钮,停止按钮,运行指示灯,二位旋转开关,220v交流接触器cjx2,xmtd温控开关。主要要求,可以手动控制和自动控制交流接触器闭合,让风扇转动。我自己接线,手动控制线路接的没问题,接上温控开关后,打到自动控制也没问题,但是打到手动控制后,温控器出现异常,数字跳动,还发出咔嗒咔嗒的响声。请问这是怎么回事。
单位做个一个小配电箱主要是带风机的。门上开五个孔。
主要元件有启动按钮,停止按钮,运行指示灯,二位旋转开关,220v交流接触器cjx2,xmtd温控开关。
主要要求,可以手动控制和自动控制交流接触器闭合,让风扇转动。我自己接线,手动控制线路接的没问题,接上温控开关后,打到自动控制也没问题,但是打到手动控制后,
温控器出现异常,数字跳动,还发出咔嗒咔嗒的响声。请问这是怎么回事。
2楼
温控器的温度输入接线断线或接触不良。
回复
3楼
..........
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-1-1 09:34 温控器的温度输入接线断线或接触不良。温控器选型问题 温控器内的继电器触点容量太小 风机功率太大 温控器过载 建议选额定电流大一点的温控器
回复
5楼
温控器选型问题 温控器内的继电器触点容量太小 风机功率太大 温控器过载 建议选额定电流大一点的温控器
回复
6楼
在自动条件下温控器没问题,在手动状态下,温控器出问题,个人感觉是手动的二次接线接错了,可以仔细查查二次接线图,是不是存在问题。
回复