惠溪河污水管网图纸
张卡恩
张卡恩 Lv.3
2013年12月31日 18:11:45
只看楼主

图纸共享,供大家学习

图纸共享,供大家学习
d8c85e13d2d6faf17823.zip
7.3 MB
立即下载
免费打赏
在水一方oo
2014年01月01日 17:47:06
2楼
楼主,附件无法读取,请重新上传
回复
yfliu1818
2014年01月03日 11:32:47
3楼
感谢楼主提供资料大家共享,结构图还是不错的,值得收藏,关于图纸问题抛砖引玉提一下:(
1、我看你图纸说明只从设计依据、内容、注意事项三个方面作了简要介绍,看你图纸有现状管线,应该把物探资料的情况也介绍进去,最好也把依据的规范加入进去,比如《室外排水设计规范》之类,设计内容需把污水管材、接口、基础做下介绍,检查井及基础、街坊支管接入情况也需进行说明,注意事项尽量写的详细一点;
2、污水汇水范围图:最好将现状管道与设计管道做一个大致的示意,你的金口岭路与规划路平交路口附近有泵站么,我看污水全部都朝那里汇去,这样的设施最好能做标识,这张图我感觉做总图比较好,汇水图需要把汇水面积指示出;
3、图纸部分;为什么每张图纸的说明都不一致,图例只有最后一张图纸有,不知道这是不是你们公司的习惯,终点段W63为啥采取两处拖拉管施工过铜都大道,W59~W61两处穿河采用什么方法穿的,安全距离能不能满足?关于截污干管个人认为不需要设置街坊支管,只需在规划道路上预留支管。
现在有点事要处理一下,各位大神指点一下
回复
haleicoment
2014年01月04日 13:02:48
4楼
感觉大样图还是挺多的,谢谢分享
回复
szg169
2014年03月06日 08:46:15
5楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
xushaoming
2014年03月11日 22:33:02
6楼
拿走了,谢谢啦
回复
弱水三千
2014年04月30日 23:57:52
7楼
好资料,谢谢提供。
回复
tomapsky
2014年05月04日 22:06:16
8楼
学习,谢谢
回复
xiezhanhu
2014年05月20日 11:00:14
9楼
看完后再发表评论,谢谢楼主
回复
西城游子
2014年05月20日 12:45:07
10楼

学习,谢谢
回复
ys596334
2014年05月21日 12:17:37
11楼
感谢楼主无私分享!
回复

相关推荐

APP内打开