水压试验,压力一直增长是怎么回事?
zjl2477
zjl2477 Lv.7
2007年09月23日 23:07:43
只看楼主

有DN100的焊接钢管,长大概有160米,有一段在山坡上,山坡高大概有6-8米,第一天做压力试验的时候是下午5点,打压到10公斤,压力很快就降了下去。第二天10点的时候做压力试验,打到10公斤的时候,上面的压力表读数为9.3公斤。停止打压,关闭阀门。压力表读数却继续上涨,很快到了12公斤,打开了阀门,释放了一些水。一直到4公斤。一个小时后,压力一下涨到了17公斤。这是为什么?热胀冷缩有这么大的力吗?

请有经验的不吝赐教!!!
免费打赏
honeyzxd
2007年10月04日 23:06:38
12楼
学习下
回复
curlyzhou
2007年10月06日 11:20:35
13楼
先检查压力表,再确认下管内气体是否排尽,不可小看气体膨胀引起的压力上升,建议在最高点设置排气阀!
回复
llzh2008
2007年10月07日 10:51:48
14楼
我看一定是管道内空气作怪,管道内的空气试压前几乎一点也没排出,最高点应设置排气阀们。早晚的温差对水压特别是气体影响很大。如果试压的管道很短,影响就更大了。
回复
lyflyf98
2007年10月08日 12:00:07
15楼
如果是有空气存在应该不会受到热膨胀的影响,反而没有空气的话水的温度变化会对密封的水压力变化影响比较大.首先应该排除压力表准确度问题.然后检查水温度变化.排除这个两点后再说.
回复
nanming
2007年10月08日 20:49:38
16楼
这很明显是管子里有气体.水压试验要高处设排气阀,低处设排水阀.不然试压达不要求.
回复
yaoguaidl
2007年10月08日 21:06:06
17楼
引用一下"我看一定是管道内空气作怪,管道内的空气试压前几乎一点也没排出,最高点应设置排气阀们。早晚的温差对水压特别是气体影响很大。如果试压的管道很短,影响就更大了"
回复
yclsh8223266
2007年10月08日 21:39:44
18楼
可能是管道中的空气的热胀冷缩的作用下,使压力表增大.
回复
wenhao
2007年10月08日 22:08:54
19楼
恶作剧吧?
回复
zz68597745
2007年10月09日 08:13:58
20楼
呵呵~,楼上个各位都说的很好~~
应该是管内有空气 ~
虽然是小问题,但是在实践过程中往往就遇的到,所以,实际经验很重要~~
回复
bj2574
2007年10月09日 08:56:34
21楼


支持!可能是地温升高或太阳光直射使然。
关键是外界温度有提高导致管及管内介质温度有提高。管内有空气不可怕。恰恰是管内没有空气,而外界温度有提高时这样的现象最厉害,很容易被忽略而失控导致爆管。
回复

相关推荐

APP内打开