只看楼主

现在的住宅越做越高,分区也越来越大,关于给水竖向分区的问题,一直有着不同的意见。以百米以下的高层住宅为例:一种意见认为应该20m一个分区系统,这样大概需要分成5个分区;另一种意见是分为高、中、低3个区,除低区仍是用市政压力供水外,中区和高区需要设置减压阀组对本区内的低层用户减压供水。对于第一种,由于独立给水分区增多,泵房、管井占用的面积和管道设备的用量都要增加,增加了一次性投资,对于开发商来说,就是浪费钱。

现在的住宅越做越高,分区也越来越大,关于给水竖向分区的问题,一直有着不同的意见。
以百米以下的高层住宅为例:
一种意见认为应该20m一个分区系统,这样大概需要分成5个分区;
另一种意见是分为高、中、低3个区,除低区仍是用市政压力供水外,中区和高区需要设置减压阀组对本区内的低层用户减压供水。

对于第一种,由于独立给水分区增多,泵房、管井占用的面积和管道设备的用量都要增加,增加了一次性投资,对于开发商来说,就是浪费钱。


而对于第二种,相对于第一种初投资减小,最大的优点就是“省钱”。但缺点也是显而易见的,首先,水泵长期处于高负荷下运转,导致运行费用高,能耗大;减压阀组长期工作在高压环境下,减少寿命,一旦损坏,则减压阀后分区将全部断水。
分区大概示意如下:
QQ截图20131231083105.jpg

自来水公司也有意按照20m一个分区进行分配,并且在今年早些时候下文通知,但到目前为止,当地的开发商按此文执行的很少。


大家所在的地区,给水分区是按照什么原则进行划分的,大家有没有什么好的做法,欢迎大家跟帖讨论。


QQ截图20131231083105.jpg

晴天°
2013年12月31日 09:59:47
2楼
大师兄,我们这边还是按照高、中、低来分区的,不过天津市有个要求是住宅每一分区不能超过6层。
回复
tianwang2013
2013年12月31日 12:29:14
3楼
晴天° 发表于 2013-12-31 09:59 大师兄,我们这边还是按照高、中、低来分区的,不过天津市有个要求是住宅每一分区不能超过6层。我们常用分区也是高中低(100米左右项目),下面几层根据市政情况直供几层。一般就是4个区,那如果6层一个区的话,33F的楼怎么办?加市政直供6个区?
回复
晴天°
2013年12月31日 13:25:19
4楼
tianwang2013 发表于 2013-12-31 12:29 我们常用分区也是高中低(100米左右项目),下面几层根据市政情况直供几层。一般就是4个区,那如果6层一个 …30多层的分区又是另外一种分法啦。
回复
低调人生
2013年12月31日 14:59:54
5楼
合肥这边供水公司建议是4~5层一个区,但基本不按这个要求,我做的达到7~8层一个区,验收移交的时候没有点麻烦,泵压的时候供水公司按他的建议验收。从实际使用考虑,4~5层一个区是最好的。
回复
szg169
2014年01月02日 11:25:18
6楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
ping02102026
2014年01月02日 16:49:56
7楼
有足够的空间放设备,甲方不在乎一次投资的就采用第一种,空间不够,甲方计较的话就用第二种了,
分区原则:卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa
高层建筑各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa
满足卫生器具的工作压力
回复
lichangan1000
2014年01月03日 11:21:09
8楼
理论上讲,分区越多,越均匀,就越节能。
但不可能无限分区,涉及加压机组、立管根数管井面积。
节能:用户满意、受益,开发商不乐意。
不节能:开发商投资少,不节能,用户买单。
目前规范深度不到,于是乎,千奇百怪。尤以天津地区为代表。不得支管减压。
100m以上住宅当受制于管井面积时,分区以减压阀失效,卫生器具直接承压不超0.6MPa。为原则。
回复
cutelee
2014年01月03日 11:34:06
9楼
现在都要求节能减排,第二种方式很浪费。也不安全
回复
allen3_gaofeng
2014年01月03日 16:12:50
10楼
真的是学习东西的好地好,大家加油
回复
一生为水
2014年01月04日 15:07:56
11楼
是啊,分区这块我一直没有完全整明白过。
回复