看看这几个图上的钢筋可以这样焊接吗?
xh9201201
xh9201201 Lv.7
2013年12月30日 11:19:04
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑 独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!这是图纸,4号是柱子主筋 这是我查的06G101-6里的相关规范

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑

独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!

1342620511.jpg

1342620606.jpg

这是图纸,4号是柱子主筋
1342620651.jpg

这是我查的06G101-6里的相关规范
1342620800.jpg






1342620511.jpg


1342620606.jpg


1342620651.jpg


1342620800.jpg

免费打赏
sdzbgh01
2014年01月03日 06:53:34
12楼
在这个部位应该没问题。
回复
子寓
2014年01月03日 08:11:10
13楼
弯钩位置焊接不合适。
回复
lyaizyq512
2014年01月03日 08:52:19
14楼
肯定不合适啊!钢筋焊接首先要满足搭接长度要求;再者就是焊接规范要求,连接钢筋需要保持在同一轴线上,就是说钢筋要打折角焊接。但是呢从实际施工现场和使用部位作用出发,这么焊接问题也不大。希望楼主采纳。
回复
constuction
2014年01月03日 15:49:58
15楼
暂时没有看见过这么做的
回复
雷文柏
2014年01月03日 16:40:31
16楼
弯后150足够了,没必要浪费钢筋
回复
soloclot
2014年01月03日 18:30:25
17楼
可以,双面焊5d,单面焊10d,直径大于等于20,柱顶用套筒或者电渣压力焊
回复
affddsg
2014年01月03日 23:43:52
18楼
支持楼上的意见
回复
affddsg
2014年01月03日 23:44:19
19楼

完全可以的
回复
cuijh1120
2014年01月04日 08:38:37
20楼
没见过的路过
回复
dxc13971151636
2014年01月04日 10:02:41
21楼
这样焊接肯定是不规范的,
思路上,你们钢筋下料弯钢平直段不够,这时应考虑采用机械锚固端的思路。
回复