看看这几个图上的钢筋可以这样焊接吗?
xh9201201
xh9201201 Lv.7
2013年12月30日 11:19:04
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑 独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!这是图纸,4号是柱子主筋 这是我查的06G101-6里的相关规范

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑

独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!

1342620511.jpg

1342620606.jpg

这是图纸,4号是柱子主筋
1342620651.jpg

这是我查的06G101-6里的相关规范
1342620800.jpg






1342620511.jpg


1342620606.jpg


1342620651.jpg


1342620800.jpg

免费打赏
lixinshengrichu
2014年01月04日 10:59:03
22楼
旧信纸 发表于 2014-1-2 10:46 楼主 是管施工的女生?? 厉害啊。。。 求认识。。锚固长度不够,不能都焊接,个别焊接可以。
回复
chenshiguo0
2014年01月04日 11:50:00
23楼
学习了 谢谢
回复
wangqianggao
2014年01月04日 12:52:15
24楼
表示没见过。。不敢乱下定论
回复
ljy6628
2014年01月04日 21:27:26
25楼
不管哪种连接方式,连接点距离钢筋弯折处有硬性规定,你的做法明显错误
回复
believeme828
2014年01月04日 22:48:27
26楼
学习知识,,,
回复
lllkkkk2
2014年01月04日 23:46:42
27楼
要是在现场,主要还是看监理,要问设计肯定不会同意的
回复
春风拂柳
2014年01月05日 07:40:28
28楼
一般不会这么做,除非下料错了!但也不要全部。
回复
jinchi456
2014年01月05日 09:04:44
29楼
坐等大神详细回答
回复
yuwenteng
2014年01月05日 11:44:36
30楼
没一处合理的,呵呵,
回复
zxk7250
2014年01月05日 13:09:05
31楼
1、锚固长度图纸上是否要求15d;2、柱分为抗震和非抗震;柱分为角柱、边柱、中柱。结顶时锚固长度是不相同的。建议你看看11G101-1图籍59、60、64、65页,就明白了。