看看这几个图上的钢筋可以这样焊接吗?
xh9201201
xh9201201 Lv.7
2013年12月30日 11:19:04
来自于工地图片
只看楼主

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑 独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!这是图纸,4号是柱子主筋 这是我查的06G101-6里的相关规范

本帖最后由 时间煮雨 于 2013-12-30 11:19 编辑

独立基础纵向主筋(二级直径25)由于基础高度不够锚固长度所以图纸上要求弯后垂直度长度是375,但是钢筋弯钩做的不够,现在又焊接了一段,可以这样搭接焊吗,最小搭接长度是多少?要是柱顶可以这样焊接搭接吗?大伙给看看,出个办法!

1342620511.jpg

1342620606.jpg

这是图纸,4号是柱子主筋
1342620651.jpg

这是我查的06G101-6里的相关规范
1342620800.jpg






1342620511.jpg


1342620606.jpg


1342620651.jpg


1342620800.jpg

免费打赏
ggm7713
2013年12月31日 10:13:29
2楼
窃以为:抗剪强度到了,足够了
回复
caokai323
2013年12月31日 10:17:07
3楼
弯钩位置 焊接 合适吗??
回复
旧信纸
2014年01月02日 10:46:25
4楼
楼主 是管施工的女生?? 厉害啊。。。 求认识。。
回复
y571791449
2014年01月02日 11:26:00
5楼
完全可以的
回复
泥瓦匠
2014年01月02日 14:41:37
6楼
貌似是钢筋截断了,在工地没怎么见到过这样的
回复
zxx1973
2014年01月02日 15:29:47
7楼
焊缝距弯钩距离规范上有要求且焊缝接口不能在同一位置上
回复
xiaoshugege123
2014年01月02日 18:20:19
8楼
这是柱锚梁? 15d,不应该有接头吧 而且你这样焊接 所有接头都在一个位置,还是会产生受力薄弱区啊 找设计商量一下能不能梁锚柱
回复
jason513_ye
2014年01月02日 18:20:41
9楼

焊缝距弯钩距离规范上有要求且焊缝接口不能在同一位置上
回复
sunlulu1001
2014年01月02日 22:18:38
10楼
应该可以吧,因为焊接的部位属于锚固部位,主要是为了增强混凝土与钢筋的粘结力,并不是剪力和压力,所以应该是没问题的。
回复
xsmswfc
2014年01月03日 00:21:01
11楼
反正我们工地上会这样做!监理也同意!
回复

相关推荐