暖通空调水泵 1 整体要求 1) *投标品牌应为国际知名品牌,选用的水泵为该品牌的一线高端系列产品,不接受贴牌、或者近期收购的子品牌、副厂以及低端系列产品,选用的品牌及本次供货产品的生产厂成立或者收购历史超过十年、提供的产品在中国的应用历史超过十年,提供相关资信文件。 2) 投标设备应该能满足在在深圳气候情况下,一年365天,每天超过12小时不间断运转要求。 3) 水泵、控制柜均为原厂生产、原厂出厂,生产完毕,须通知采购人检验后出厂。
暖通空调水泵
1 整体要求
1) *投标品牌应为国际知名品牌,选用的水泵为该品牌的一线高端系列产品,不接受贴牌、或者近期收购的子品牌、副厂以及低端系列产品,选用的品牌及本次供货产品的生产厂成立或者收购历史超过十年、提供的产品在中国的应用历史超过十年,提供相关资信文件。
2) 投标设备应该能满足在在深圳气候情况下,一年365天,每天超过12小时不间断运转要求。
3) 水泵、控制柜均为原厂生产、原厂出厂,生产完毕,须通知采购人检验后出厂。
4) 生产厂家应提供全套资质文件、检测报告、测试报告、CCC证书等。
2 水泵技术性能要求
1) 冷水泵、冷却水泵在额定转速工作条件下进行试验时,其试验结果应满足下列要求:
a) 在规定的额定扬程条件下,所对应的流量不低于规定值的100%。
b) 在规定的额定流量条件下,所对应的扬程不低于规定值的100%。
c) 在规定的额定工况点处,所对应的效率不低于规定值的95%。
d) 水泵在额定工作点的效率应不低于《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762-2007)要求值。
e) 另须符合的相关标准
(1) GB/T5656
离心泵技术条件(Ⅱ类)
(2) GB/T13006
离心泵,混流泵和轴流泵,汽蚀余量
(3) GB/T13007
离心泵效率
(4) GB/T3214
水泵流量的测定方法
(5) JB/T4297
泵产品涂漆技术条件
(6) JB/T6881
泵可靠性验证
(7) JB/T4127
机械密封
2) ★水泵的转速为不大于1500转/分,承压为1.6MPa。
3) ★水泵配用电机功率应大于水泵在任何工作点所需轴功率的1.1倍。
4) ★水泵必须不允许含有石棉物质。
5) 地下室制冷机房内的水泵必须注明按国家标准检测方法测试下的噪声值。其在额定工作点的噪声实测值应≤80dB(A)。
6) 水压实验:对承压零件(泵体、泵盖和密封端盖包括它们的紧固零件在内)进行试验压力为基本设计压力1.5倍的水压试验,使用冷清水进行,保持压力时间至少30min,无可见泄漏。对整台装配好的泵进行试验压力为额定工作压力1.5倍的水压试验,机械密封等辅助配件不产生应变。
7) ★水泵的防护等级为IP55,绝缘等级为F等级。
8) ★水泵应配有符合安装要求的复合减震垫,并提供隔振安装图纸。
3 水泵各部件要求:
1、冷冻水泵、冷却水泵采用卧式端吸泵,整机由工厂测试出厂。
外壳应为EN-GJL-250优质铸铁制造或承压能力更高的材料,应设有排水及排气孔。外表面应平滑、无砂眼或其他铸造缺陷,内表面经过抛光处理或由精密树脂铸造。叶轮应加以固定以防止它按指定方向旋转时沿周向和轴向移动。
2、 ★采用深沟球全封闭型轴承, 推荐采用进口SKF高品质轴承。轴承采用油脂润滑,免维护,使用寿命应大于50000小时。机械密封应采用质量可靠的优质产品(如德国博格曼),碳化钨或碳化硅、复合陶瓷等密封端面,可承受水泵压头要求。机械密封使用寿命不低于30000小时
3、 ★水泵应采用后拉式设计,并采用弹性加长型易拆卸连轴器,连轴器可以单独拆卸下来,维护时无需移动电机及拆卸管路,即可完成更换叶轮、连轴器、轴承座和电机等工作,无需重新校正轴对中,从而降低维护成本;水泵如果将连轴器各个零件组装在一起作平衡,那么须用永久性的显著标记表示其正确的装配位置。必须提供合适、固定的连轴器防护罩。须提供联轴器图纸。
4、★电机采用三相鼠笼式电动机,品牌要求国际知名品牌。电机的绝缘等级为F级,防护等级为IP55。电源额定电压为380V/50HZ,电机的能效等级不低于国家标准(GB181613-2012)三级要求值。电机应能满足在北京地区的环境中连续运行。正常运行电动机的电流值,不应超过额定电流值。
5、 ★叶轮制造材料采用无锌青铜材质或者不锈钢,其它材质将不被接受。水泵叶轮平衡应按照ISO1940/1标准进行动、静平衡测试。
6、 泵轴应采用2Cr13不锈钢。轴应有足够的尺寸和刚性以便传递电机的额定功率,使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低,应对启动方法和有关惯性负荷给予应有的考虑。轴承容许的转子轴向位移不得对机械密封的性能产生有害的影响。
7、水泵应采用整体底座,为一体铸造或者高强度槽钢焊接型,有足够的强度。
4、空调水泵控制柜
(1)控制柜为水泵原厂控制柜,柜体钢板为不低于1.2mm厚度,坚固美观,面板采用按键或者触摸屏,同一机房位置放置的,外观尺寸统一。元器件要求为:ABB、施耐德、西门子。
(2)冷冻水二次循环水泵采用变频控制,预留BA接口;控制柜电气元器件(如:变频器、接触器、断路器、电机开关等)为ABB、施耐德;显示屏为西门子,显示屏采用按键屏或者触摸屏;每组自带1套压差传感器,品牌为进口知名品牌。
功能要求
A、每台水泵均配一台变频器,水泵与变频器一一对应,都可单独变频。备用泵参与轮换使用。
B、每台水泵具有就地手动/停止/远程自动控制方式切换功能。断电后自动复位。
C、能就地手动控制,通过人机界面控制水泵启动停止,及水泵频率。
D、自带BA接口,可远程自动控制。具体信号:每台水泵BA远程启停、BA频率给定,水泵运行状态、故障报警状态、自动控制状态、运行频率等。
E、具有过载、短路、缺相、过热、过压等保护功能。
F、中文菜单显示,设有电源—运行—故障指示,及故障记录。
(
3
)其余水泵配置工频控制柜,其中
22KW
以下为直接启动
, 22-90KW
为星角启动
,90KW
以上为自藕降压或者软启动方式。其它要求同上。
生活给水水泵
变频调速水泵机组统一要求:
*1
、 泵组为制造厂家整体提供,包含但不限于水泵、水泵支管前后的闸阀、止回阀,整体底座,母管路、减振垫、变频控制柜。
*2
、给水主泵、辅泵采用立式多级离心泵,其过流部件(外筒,泵壳、叶轮、轴)均要求为304不锈钢材质,泵底座为铸铁材质。并递交设备清单,包括规格、数量、材质、品牌等必要信息。
*3
、水泵叶轮:叶轮型式是闭式离心叶轮,材料标准为:304不锈钢,每个叶轮必须做动平衡试验和叶轮切削测试。叶轮应加以固定以防止它按指定方向旋转时沿周向和轴向移动。
*4
、泵轴:采用304不锈钢制成。轴应有足够的尺寸和刚性以便传递电机的额定功率,使机械密封工作状况不良和卡住的危险程度降至最低,对启动方法和有关惯性负荷给予了应有的考虑。轴套为:不锈钢2Cr13材料。
*5
、轴承选用国际知品牌NSK或者SKF轴承,在容许工作范围内运转时,轴承的基本额定寿命应≥5万小时。多级叶轮的轴中间应该设置中间轴承,材质为碳化钨。
*6
、机械密封:水泵的密封采用由碳化硅材质的机械密封,符合:DIN24960标准。机械密封为德国博格曼品牌,其使用寿命应大于30000小时。机械密封为非平衡型,在给定的工作条件下,机械密封应满足耐腐蚀、耐磨损和机械应力等要求及更换周期。
*7、水泵噪声应满足国家相关规范要求,噪声应小于80dBA。
*8、电机防护等级要求IP55或以上,绝缘级别F或以上。电动机必须不低于GB18613-2012《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》中3级标准。
9
、应提供水泵的性能曲线测试报告。
泵组变频控制柜
1
、变频控制柜必须选用水泵制造厂家原厂生产的变频恒压供水控制柜,并提供出厂证明,使用说明书。提供变频控制柜图纸和资料:控制柜的样本及安装使用说明书,详细的系统设计方案,详细的设计图纸资料,包括柜内控制图,柜内接线图,端子图等,系统的操作说明书。
2
、变频控制柜中的电气元件均必须是优质产品,其中变频器要求采用水泵风机专用变频器,采用施耐德、ABB品牌产品,可编程控制器、断路器、继电器、接触器等主要元器件采用国际知名品牌产品(ABB、施耐德)。并列表注明主要元器件:变频器、可编程控制器、断路器、继电器、接触器、压力传感器等的品牌、规格、型号。
3
、压力传感器要求采用Danfoss、TRAFAG品牌产品。
4
、系统具有欠压、过压、过流、过载、短路、过热等各种自动保护功能。要求水泵无论手动、自动,欠压及过压时均可自动停泵。
5
、 每台水泵都有手动-停止-自动三种工作模式,手动时可以启动每台水泵,停止时水泵不会运行,自动时水泵可以自动的根据压力进行调节。
6
、变频控制器配置液晶中文菜单显示,能显示系统中各个水泵的运行/故障状态、手/自动状态、变频器的运行频率、设定压力/系统实际压力等,能通过面板对系统进行设定,复位故障,复位出厂值等操作。
7
、系统菜单可对参数进行设置、系统可通过指示灯及显示界面显示报警、传感器故障报警。
8
、 能实现停电后复电时系统自动投入。
9
、系统有干转保护、管路过压(爆管)保护功能。
10
、可显示每台水泵的运行时间。
11
、 能提供所有水泵的手、自动信号、运行、故障信号等干接点信号。
12
、采用囊式气压罐,体积不小于设计容积。
13
、罐体材质为碳钢,应该有足够的强度及符合承压要求,满足压力容器有关规范。气囊隔膜材料为适用于饮用水的EPDM材质,材质符合饮用水标准。