我看了一本书,上面说现在一级钢筋里已经取消了6mm的钢筋,不知大家在砖混结构里是怎么用的啊?采用8mm是不是有一些浪费啊?
我看了一本书,上面说现在一级钢筋里已经取消了6mm的钢筋,不知大家在砖混结构里是怎么用的啊?
采用8mm是不是有一些浪费啊?
12楼
如果板厚为80mm,pkpm给出钢筋为φ6的
回复
13楼
一级的6mm大量用做分部筋。
回复
14楼
我个人认为:如果是做设计的,就严格按照规范上的去作就没有问题,结构设计就没有百分百安全的东西,因为从材料的强度取值上就是在有95%的保证率开始的,就不是100%。如果说将来出现了因“材料强度保证率95%”以外的安全事故呢,我说的是如果!那么呢追究起来就要追究到规范上,这是与设计者无关的,即使是出现了天大的事故。但是我们设计者也有多年的设计经验阿,一级6的钢筋以前用着没事,现在也应该没事的,这是事实呀。如果是干施工的,只要赚钱,经验保证率如果没问题,嘿嘿,用什么就不用说了吧。
回复
15楼
谁说取消拉!!
还有好多地方用的着呢!!
回复
16楼
在新版混凝土规范中及其它资料中,
一级钢筋的直径是从8开始的,而二级钢筋的直径是从6开始的.
如果那样的话,在圈梁中或构造柱中是不是用时8MM的钢筋啊!
如果配钢筋的话,间距太大了,在施工中是怎么处理的啊!
听说现在是不是不生产6MM的钢筋了!
回复
17楼
不会吧,我们这里一直在用 ,没有施工单位提出买不到6MM钢筋
回复
18楼
我做设计十几年了,现在在做监理。一级钢圆6一直在用着,没有取消。不过在江苏一直在用的是圆6.5而不是圆6,有时施工单位会要求设计签证。
回复
19楼
没听说取消,6mm用于分布筋还是很广的,特别是一些小型构配件
回复
20楼
现水工结构中我们还是在用6mm,只是随着安全观念及安全系数的加大,6 mm用的逐渐减少
回复
21楼
以前是有的,只是用的少,就见的少了
回复