从桥架中接出支线问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2013年12月28日 01:46:12
只看楼主

如从桥架中T接出一个支路, 在T接处用线盒?线盒在桥架外面?如果不用线盒,不是预分支的,又怎么接出来的呢?据说本月广州大火就是接线不合规范,至火势扩大迅速。

如从桥架中T接出一个支路, 在T接处用线盒?线盒在桥架外面?如果不用线盒,不是预分支的,又怎么接出来的呢?据说本月广州大火就是接线不合规范,至火势扩大迅速。
免费打赏
dianqipanli
2013年12月28日 03:48:42
2楼
使用电缆分支器。
回复
云飘飘
2013年12月28日 06:46:28
3楼
直接开口,金属管配出
回复
lingxuct
2013年12月28日 09:46:04
4楼
桥架槽盒内是不允许有电线接头的!要接头也要引到桥架外面。
回复
gdslrq220
2013年12月28日 20:31:36
5楼
嗯。是不可以有接头,只能弯到接线箱子再分支线了,那如果是150的电缆,要弯到箱子里,那这箱子也不小了。
回复
lsc19590714
2013年12月29日 10:37:14
6楼
首先说桥架可以三通、四通,可以变径。电缆线T接有做预分支电缆,安全绝缘效果好,但成本高,现场安装不便。还有用穿刺线夹。T接端子。无论用哪种,导线的接头处是否紧密牢固是关健,其次是绝缘耐压效果是否达标?