下部混凝土柱,上部网架,最大跨度24米,算是大跨度框架嘛?
sw009216
sw009216 Lv.2
2013年12月27日 22:56:38
只看楼主

现在有一个工程,8米高,下部为砼柱,上部为网架,中间最大柱距24米,这能算是抗规里6.1.2跳说的“大于18m为大跨度框架结构”吗?审图提出这个问题,我不太同意。首先,大跨度框架有个前提,得是框架结构,就是说竖向与水平构件都为混凝土并且梁柱刚接,柱与柱间能够通过混凝土梁传递弯矩剪力,是一个整体,而现在这个情况,屋盖是网架结构,属于钢结构,钢结构规范明确规定,跨度大于等于60m才是大跨度屋盖。柱布置图如下:

现在有一个工程,8米高,下部为砼柱,上部为网架,中间最大柱距24米,这能算是抗规里6.1.2跳说的“大于18m为大跨度框架结构”吗?
审图提出这个问题,我不太同意。
首先,大跨度框架有个前提,得是框架结构,就是说竖向与水平构件都为混凝土并且梁柱刚接,柱与柱间能够通过混凝土梁传递弯矩剪力,是一个整体,而现在这个情况,屋盖是网架结构,属于钢结构,钢结构规范明确规定,跨度大于等于60m才是大跨度屋盖。
柱布置图如下: QQ图片20131227224404.jpg

先请教论坛高手,此类情况到底该如何判定?

QQ图片20131227224404.jpg

免费打赏
爱在云端
2013年12月30日 14:03:03
12楼
jszxwsw 发表于 2013-12-30 12:25 此结构体系为框排架,如利用PKPM建模,应将网架简化为厚度为零的楼板及荷载、柱顶设铰接虚梁,方能保证不失 …:victory:学习了
回复
mkvedsvuyi
2013年12月30日 22:06:26
13楼
应按实际情况建模,整体分析,才能正确把握网架刚度。
回复
zl110510126
2013年12月30日 23:10:35
14楼

小白在学习中,也希望大神们多多回复给予解答
回复
whsss111
2014年01月03日 00:36:54
15楼
先设计网架结构,将网架结构荷载加载柱上,计算无问题。。。
回复
qzxyzxyz
2014年01月03日 08:58:39
16楼
应该不算,做过类似的,图审没提
回复
kengjindhef
2014年01月04日 08:38:03
17楼
学习楼主分享,学习了。
回复
savionlee
2014年01月04日 09:19:42
18楼
学习了 学习
回复
bjzhj-hf
2014年01月04日 10:20:19
19楼

同意楼上意见!
回复
cyxchen1
2014年01月04日 10:25:09
20楼
谢谢楼主分享
回复
einejgoeng
2014年01月05日 16:19:44
21楼
这个怎么能算咧?
回复