下部混凝土柱,上部网架,最大跨度24米,算是大跨度框架嘛?
sw009216
sw009216 Lv.2
2013年12月27日 22:56:38
只看楼主

现在有一个工程,8米高,下部为砼柱,上部为网架,中间最大柱距24米,这能算是抗规里6.1.2跳说的“大于18m为大跨度框架结构”吗?审图提出这个问题,我不太同意。首先,大跨度框架有个前提,得是框架结构,就是说竖向与水平构件都为混凝土并且梁柱刚接,柱与柱间能够通过混凝土梁传递弯矩剪力,是一个整体,而现在这个情况,屋盖是网架结构,属于钢结构,钢结构规范明确规定,跨度大于等于60m才是大跨度屋盖。柱布置图如下:

现在有一个工程,8米高,下部为砼柱,上部为网架,中间最大柱距24米,这能算是抗规里6.1.2跳说的“大于18m为大跨度框架结构”吗?
审图提出这个问题,我不太同意。
首先,大跨度框架有个前提,得是框架结构,就是说竖向与水平构件都为混凝土并且梁柱刚接,柱与柱间能够通过混凝土梁传递弯矩剪力,是一个整体,而现在这个情况,屋盖是网架结构,属于钢结构,钢结构规范明确规定,跨度大于等于60m才是大跨度屋盖。
柱布置图如下: QQ图片20131227224404.jpg

先请教论坛高手,此类情况到底该如何判定?

QQ图片20131227224404.jpg

西方不败
2013年12月27日 23:29:21
2楼
朱炳寅 的 抗震规范分析 中 有关于 大跨度 讲解,希望对你有用处
回复
西方不败
2013年12月27日 23:29:54
3楼
朱炳寅 的 抗震规范分析 中 有关于 大跨度 讲解,希望对你有用处
回复
西方不败
2013年12月27日 23:30:21
4楼
朱炳寅 的 抗震规范分析 中 有关于 大跨度 讲解,希望对你有用处
回复
hyp1962
2013年12月28日 00:00:38
5楼
首先应该明确框架结构中的梁柱既可以刚接也可以铰接,只是绝大多数情况下是刚接而已。
其次大跨度框架,是针对框架结构中的,这里既可以是全部框架也可以是局部的几榀框架。只要构成大跨度,则该框架(指该框架所对应的钢筋混凝土梁柱)就应该执行抗规6.1.2条。
楼主的工程屋盖采用钢结构,但主体结构仍然属于框架结构,如果跨度大于18米,依然构成大跨度框架(针对钢筋混凝土柱而言);屋盖是网架结构,不构成钢结构中的大跨度屋盖。
回复
无间道
2013年12月28日 08:13:58
6楼
不同的结构形式有不同的解释。
回复
li556671
2013年12月28日 09:02:53
7楼
不同的结构形式有不同的解释。
回复
w2219092009
2013年12月28日 17:01:36
8楼
下来看看,学习一下。感谢楼主
回复
wxf20072008
2013年12月28日 20:45:15
9楼
对网架是小跨度,对框架是大跨度
回复
一号楼梯
2013年12月28日 22:21:37
10楼
学习了 学习:)
回复
jszxwsw
2013年12月30日 12:25:06
11楼
本帖最后由 jszxwsw 于 2013-12-30 12:27 编辑

此结构体系为框排架,如利用PKPM建模,应将网架简化为厚度为零的楼板及荷载、柱顶设铰接虚梁,方能保证不失真。
回复

相关推荐

APP内打开