关于现浇板支座负筋的问题
reenoip
reenoip Lv.7
2013年12月27日 15:14:38
只看楼主

本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑 1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?

本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 编辑

1.很多院现浇板支座负筋取两侧板短跨净跨较大值的1/4,两侧支座负筋是否可以不一样即取各自板块短跨1/4长度(如图)?
2.双向板两个方向的负筋怎么考虑?都是按相邻两板短跨的的较大值吗?
免费打赏
野马分鬃
2013年12月28日 23:45:59
12楼
autocad20141 发表于 2013-12-28 23:21 那这张表有怎样理解?看了一下规范,是计算跨度的1/4。但是你这张表格有点粗糙,因为边支座和中间支座是不一样的,另外,我之所以说计算跨度是个大概数据,因为实际结构与力学模型是不一样的,能否绕支座转动是判定支座那个点的标志,这只能是大概数据。
回复
dragon133
2013年12月28日 23:56:52
13楼
理论上是取计算跨度的1/4,实际上取净跨的1/4也行,板的富余度本来就很大,取净跨省钢筋哈:lol
回复
seutracywong
2015年05月28日 10:15:43
14楼
新手,学习了
回复
佳良牛牛
2016年06月08日 16:08:43
15楼
一般取较大值,平衡两侧不一样的弯矩。
回复

相关推荐

APP内打开