纯水的讨论
jintian23
jintian23 Lv.3
2004年11月23日 13:02:35
来自于纯水系统
只看楼主

我公司新建100吨锅炉,拟采用砂滤池--反渗透工艺制取纯水,可行否?本人认为不可行,此工艺最多能生产脱盐水而已。请各位前辈指点!

我公司新建100吨锅炉,拟采用砂滤池--反渗透工艺制取纯水,可行否?
本人认为不可行,此工艺最多能生产脱盐水而已。
请各位前辈指点!
免费打赏
molv
2004年11月23日 14:16:17
2楼
100吨锅炉反渗透生产脱盐水应该可以了吧!
回复
trampjack
2004年11月23日 14:35:50
3楼
需要知道:
1,锅炉水做何用处
2,是否在意RO膜的使用年限,也可以说是否在意运行费用?
回复
molv
2004年11月23日 14:46:58
4楼
我国低压锅炉水质标准附后(源于互联网,请自己校核)
回复
jintian23
2004年11月24日 12:33:26
5楼
trampjack :
1.锅炉水用来生产蒸汽,生产化工产品,如PVC,液碱等。
2.运行费用肯定要首要考虑。
回复
jintian23
2004年11月24日 12:34:19
6楼
molv :
非常感谢你的帮助,当代雷锋。
回复
trampjack
2004年11月24日 15:06:17
7楼
见过这样的工序RO膜只要了一年就不行了的,原水是自来水,在扬州地区。
回复
zhangml
2004年11月24日 23:14:32
8楼


我个人认为不管出水水质要求如何,
首先应当达到第 4 楼 大哥提供的水质标准;
其次100吨锅炉除氧可能是必须的,所以冷凝水回收应该是必然的,运行费用同除氧工序比起来真是小巫见大巫。
回复
jintian23
2004年11月25日 12:36:05
9楼
进水是处理清水,脱盐水生产出来之后,还要进行除氧处理,两个步骤不在一个车间进行。另外,我现在有个项目,是这样的:
原有四个离子交换器,两个阴床两个阳床,89年开始运行。现在拟改造该软水设备,多加两个混床,生产纯水。因投资少(只换树脂,加两个混床,稍改管线即可),所以很受用户欢迎。但是担心离子交换器使用年限太久,会影响改系统寿命。不知道各位龙王有何高见?烦请指教,小生在此谢过!
回复
cylwater
2004年11月25日 21:27:59
10楼
不知道原水水质如何?是地表水还是地下水?COD如果超标,尚需增设活性炭过滤器,还要增加后处理系统如混床、EDI等,可把全水质分析资料发至CYLWATER@163.COM帮你看看。
回复
hlyang
2004年11月26日 09:14:49
11楼
如果原水是地下水,砂滤+反渗透处理,达到低压锅炉进水水质的纯度是没有问题的,只是pH值需要调节,因为反渗透产水一般pH7。不过,对于低压锅炉给水而言,采用纳滤处理更为经济,节能。无论是采用反渗透或是纳滤,与离子交换相比,设备投资较大,但运行费用低,操作简单。现在的膜寿命一般厂家都会保质三年。