请教一下各位,220kV/35kV变电站,主变YY接线,主变35kV侧经电阻接地,请问该电阻是如何计算的?在选择接地电阻柜时要如何选择?
请教一下各位,220kV/35kV变电站,主变YY接线,主变35kV侧经电阻接地,请问该电阻是如何计算的?在选择接地电阻柜时要如何选择?
2楼
接地电阻的选择需要计算系统电容电流大小,电阻的通流大小一般为2-4倍Ic,将系统过电压水平限制在2-3相电压水平。中性点接地电阻柜一般有几个主要参数值,系统额定电压,电阻通流值,以及通流时间(一般为10s)。
详细情况请查看电力工业部标准DLT-780。
回复
3楼
楼上的hurryfan,你好,你说的电力工业部标准DLT-780就什么名字啊,这个编号查不到
回复