浪涌保护器放在进线开关前还是放在箱体的铜排上,有何去呗,求高手解答
攀爬蜗牛
攀爬蜗牛 Lv.14
2013年12月25日 16:59:27
只看楼主

有么有规范或是依据,谢谢:)

有么有规范或是依据,谢谢:)

QQ截图20131225170326.jpg

免费打赏
wufeilongyu
2014年03月05日 15:53:23
12楼
lovewlp10 发表于 2013-12-25 17:50 找个砖家解释下求解!!!
回复
wufeilongyu
2014年03月05日 15:59:05
13楼
学习汇总,不断消化!!
回复
jxxjhw
2014年10月20日 10:21:02
14楼
放在母线铜排上
回复
qq_1430137376548
2015年04月28日 01:03:39
15楼
从安全角度考虑放在开关后面较好,你是豆豆她爸吗,毛哥
回复
攀爬蜗牛
2015年04月28日 14:05:54
16楼
heui123456 发表于 2015-4-28 01:03 从安全角度考虑放在开关后面较好,你是豆豆她爸吗,毛哥多谢回复,我还没小孩儿:)
回复
pyled
2015年04月29日 09:43:59
17楼
图集中有,找图集吧
回复
fitman
2015年04月29日 10:14:03
18楼
规范没有严格的规定,雷规的附录也只是画了个配电箱,而没有确定安装的位置(后随开关实际是终端设备的开关,不在一个配电箱内)。倒是GB50343-2012的图5.4.3-1有清晰的表示(接在开关后)。
但这种情况不是绝对的,有些场所是要装在开关电源侧的,见雷规4.5.4(间接印证了其他场合并没有特殊要求)。