浪涌保护器放在进线开关前还是放在箱体的铜排上,有何去呗,求高手解答
攀爬蜗牛
攀爬蜗牛 Lv.14
2013年12月25日 16:59:27
只看楼主

有么有规范或是依据,谢谢:)

有么有规范或是依据,谢谢:)

QQ截图20131225170326.jpg

免费打赏
roooocky
2013年12月25日 17:31:59
2楼
放进线开关前后无影响,一般放后面:handshake
回复
攀爬蜗牛
2013年12月25日 17:43:08
3楼
roooocky 发表于 2013-12-25 17:31 放进线开关前后无影响,一般放后面放在进线前后所保护的内容一样吗?之前我们都放后面,后来负责人说放到前面,参考大院画图,有的地方总提这点,让我们以后就放到前面,可是我找不到依据,不知道为什么。没理由啊
回复
哪个
2013年12月25日 17:50:21
4楼
找个砖家解释下
回复
zhangxuehui9816
2013年12月26日 16:46:43
5楼
我们是放在开关前面,不知道为什么,之前用浪涌保护器,这个月才开始用的。
回复
iamcmh
2013年12月26日 16:55:15
6楼
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 的附录J有图示。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月29日 12:24:51
7楼

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010后面有图示,楼主可以看看。
回复
云飘飘
2013年12月29日 13:31:59
8楼
一般放在母线铜排上
回复
c168_com
2014年01月01日 22:30:42
9楼
本帖最后由 c168_com 于 2014-1-1 22:33 编辑

放进线端,开关前面比较好,这样当开关断开时,PSD还可以起作用,可以保护进线电缆和开关的进线端子。
回复
fishbone_l
2014年01月08日 22:01:10
10楼
浪涌保护放在开关进线侧接线端和进线电缆并接有时候会困难
回复
注册电气师
2014年01月12日 21:05:36
11楼
路过学习一下,感谢楼主大人!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐