这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)
这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)
22楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-28 20:58 发表点看法,不一定准确.仅供参考!!!!!(图示:仅是1~3层,商部).所以只能从这图说起.1. 商住是两种性能.疏散 …1.住宅部分的疏散已经独立设置了, 楼梯间的门一封堵,只是利用电梯前室的空间。2.内走道的宽度也都在1.5M以上,应该没有问题3.内走道超过20M啦,需要做机械排烟,只是还没画上去4.住宅部分的两个单元在一楼都有出口。(这属于旧楼改造,住宅部分应该没有问题啦)5.高层建筑已经验收过了,这属于二次装修改造,结构耐火等级是一级6.安装乙级防火门我知道,请教你一下 需不需要楼梯间前室和电梯前室?7.设管道井???我不是很明白8.休息室、吧台???消防没这方面的要求吧9.疏散宽度都大于1.5M,疏散距离我觉得不够,你认为呢???需要怎么改??
回复
23楼
zhaoyong6662 发表于 2013-12-30 17:51 1.住宅部分的疏散已经独立设置了, 楼梯间的门一封堵,只是利用电梯前室的空间。2.内走道的宽度也都在1 …原来是报消防.就按你结出的表:旅客一栏执行就可.
回复
24楼
不是学建筑的,但是希望楼主此贴能解决困扰
回复
25楼
疏散宽度是根据需疏散的人流来计算的,并有最低宽度要求,具体见规范吧。
走道长度确实长了,需调整楼梯位置!!!
旧楼改造需特别注意住宅与综合楼的不同消防要求。
回复