求高手帮忙审核一下这酒店的建筑布局能否过消防验收?
sheng如夏花
2013年12月25日 12:04:36
来自于建筑规范
只看楼主

这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)

这酒店在一栋19层商住楼的1、3、4层,建筑面积是1597平米,左右两边的双电梯和剪刀楼梯是住宅部分用的(已隔开),疏散楼梯只有左上角外挂的楼梯和右边的那个,酒店电梯是中间红色的那部(需不需要加电梯前室?)。求高手看下 从 建筑布局 疏散距离(疏散距离好像不够) 方面 还有那些不能通过消防验收的 (自动报警、喷淋、消火栓还没有画)

456.png


123.png

免费打赏
a844940958
2013年12月27日 14:27:37
12楼
这楼梯是防火门吗
回复
wujiafu2013
2013年12月27日 22:53:50
13楼
严格来说不行的,超了60米
回复
bjzhj-hf
2013年12月28日 11:11:51
14楼
谢谢楼主分享
回复
后天你好
2013年12月28日 12:03:07
15楼
什么意思啊,没有看懂
回复
☆若谷☆
2013年12月28日 20:58:34
16楼
本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2013-12-28 21:36 编辑

发表点看法,不一定准确.仅供参考!!!!!(图示:仅是1~3层,商部).所以只能从这图说起.
1. 商住是两种性能.疏散并没独立设置,且没看到剪刀梯.(双电梯处,在这层不应对外开门了)
2. 柱网:应多思考,部分柱可适当偏移,满足梁搭置就行.(考虑走道宽度)
3. 内走道太长,应加正压送风.
4.没有住宅部分,既有两部剪刀梯,说明上部是两单元.一层平面图是否每单元有两出入口,且间距大于5000
5. 不同防火分区.楼板厚度要满足防火极限.
6. 外挂楼梯:门应为乙级防火门,两米范围内不允许有任何洞口,栏杆高度不小于1100
7. 1~3层卫生间应设管道井
8. 1~3层应设服务休息室、吧台、公共卫生间。
9. 疏散宽度按规范核算,图太简单,无法评述.
顶3.jpg

回复
子寓
2013年12月29日 07:11:40
17楼

不错的资料。谢谢分享!
回复
cyxchen1
2013年12月29日 16:13:31
18楼
谢谢楼主分享
回复
xiensh
2013年12月30日 04:18:54
19楼
好资料,谢谢楼主分享
回复
何绍华
2013年12月30日 08:23:18
20楼
应该没问题!
回复
zhuyanlang
2013年12月30日 09:21:59
21楼
将左上角室外疏散梯门口移到走廊处开应该可以了
回复

相关推荐

APP内打开