消防稳压泵是否还在使用
流年
流年 Lv.8
2013年12月24日 17:29:31
只看楼主

最近做一个工程,消防水泵房和水池,看的参考工程用的消防稳压泵,看网上说“由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。”想问下各位,稳压泵大家还用吗?是不是真的都停用了?

最近做一个工程,消防水泵房和水池,看的参考工程用的消防稳压泵,看网上说“由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。”想问下各位,稳压泵大家还用吗?是不是真的都停用了?
websearch
2013年12月24日 18:36:00
2楼
都在用啊,不用的话,管网中的压力那里保得住呢
回复
cake_01
2013年12月24日 19:50:36
3楼
为了防止泵频繁启动,就上了个气压罐,两者相结合用。
回复
ceipark
2013年12月24日 20:19:05
4楼
用变频泵不可以吗?
回复
云飘飘
2013年12月25日 07:23:35
5楼
需要稳压系统
回复
w-jwei
2013年12月25日 09:29:17
6楼
消防水箱的安装高度不符合规范时,就要加稳压泵,一般会带上气压罐,那个稳压泵不会一直启动的,只有管网压力降到一定压才会启动。
回复
流年
2013年12月25日 10:21:40
7楼
w-jwei 发表于 2013-12-25 09:29 消防水箱的安装高度不符合规范时,就要加稳压泵,一般会带上气压罐,那个稳压泵不会一直启动的,只有管网压 …没有消防水箱,只设的消防水池,水源取自地下水,来供给消防水池,储存了两个小时的消防用水量
回复
renbenhe
2013年12月25日 11:16:26
8楼
ceipark 发表于 2013-12-24 20:19 用变频泵不可以吗?消防泵应该是不可以用变频的。。
回复
梁工1986
2013年12月25日 17:08:24
9楼
必须要有气压罐的
回复
ceipark
2013年12月25日 21:25:15
11楼
renbenhe 发表于 2013-12-25 11:16 消防泵应该是不可以用变频的。。稳压泵是可以变频的
回复
crossbow2000
2013年12月30日 10:02:17
12楼
压力无法满足规范规定,就要设稳压增压设备,它包括稳压泵和稳压罐,当稳压罐无法满足要求时稳压泵才启动的。
回复

相关推荐

APP内打开