各位大神好, 我有个疑问想请教下 : 比如一栋民用多层建筑,室内消火栓用水量为15L/S, 每根立管最小流量为10L/S,每个消火栓出水量为5L/S 我的问题是 室内消火栓15L/S, 但是立管每根最小流量为10L/S, 这样的流量怎么分配啊 是一根10L/S 另外一根5L/S? 如果是5L/S 那是不是违背了最小流量10L/S 的规定

各位大神好, 我有个疑问想请教下 :
比如一栋民用多层建筑,室内消火栓用水量为15L/S, 每根立管最小流量为10L/S,每个消火栓出水量为5L/S 我的问题是 室内消火栓15L/S, 但是立管每根最小流量为10L/S, 这样的流量怎么分配啊 是一根10L/S 另外一根5L/S? 如果是5L/S 那是不是违背了最小流量10L/S 的规定
免费打赏
cake_01
2013年12月24日 19:47:31
2楼
本帖最后由 cake_01 于 2013-12-24 19:48 编辑

每根最小10L/s,是让你确定管径的。
若15,那就需要3个栓同时用,着火层2个,上(或下)层1个。
或者计算时,最不利消防立管2个栓,相邻立管1个栓。
我这样理解。
回复
晴天°
2013年12月25日 14:11:11
3楼
建议看一下低规后面的条文解释。:)
回复
给排水设计
2013年12月25日 14:38:00
4楼
2楼正解:lol:lol
回复
云飘飘
2013年12月26日 06:57:12
5楼
给排水设计手册上有流量分配