请问论坛的各位高手,城市工程管线综合规划规范里面的管线之间的最小水平净距及最小垂直净距是指管中心线之间的距离还是管壁之间的距离?

请问论坛的各位高手,城市工程管线综合规划规范里面的管线之间的最小水平净距及最小垂直净距是指管中心线之间的距离还是管壁之间的距离?
免费打赏
在水一方oo
2013年12月24日 10:28:21
2楼
指的是管壁
详见《室外排水设计规范》附录B
222222.jpg
回复
jipaishuipeiting
2013年12月24日 10:31:06
3楼
在水一方oo 发表于 2013-12-24 10:28 指的是管壁详见《室外排水设计规范》附录B太感谢了。。。。看规范粗心,都没看到。。。。谢谢~
回复
shirden1002
2013年12月24日 10:32:28
4楼
管壁拉,楼上的已经说明了
回复
sunson312
2013年12月24日 13:49:33
5楼
看这些规范不太现实 实际工程中基本没有办法达到
回复
jipaishuipeiting
2013年12月24日 13:54:42
6楼
sunson312 发表于 2013-12-24 13:49 看这些规范不太现实 实际工程中基本没有办法达到那要怎么办呢?
回复
luzheng-oneway
2013年12月30日 13:35:45
7楼
jipaishuipeitin 发表于 2013-12-24 13:54 那要怎么办呢?1、尽量按照规范要求合理布置管线位置2、若管线布置困难,实在无法达到规范要求,需考虑管线保护措施,并征求相关管线部门的意见。
回复
不过期的罐头
2013年12月30日 14:53:07
8楼
luzheng-oneway 发表于 2013-12-30 13:35 1、尽量按照规范要求合理布置管线位置2、若管线布置困难,实在无法达到规范要求,需考虑管线保护措施, …请教一个问题,管线净距满足不了规范要采取保护措施。能说说具体的保护措施吗?
回复
z2524682759
2013年12月30日 15:54:50
9楼
管外壁间距 之前做项目就犯过这样错误。
回复
王农勤
2013年12月30日 21:46:49
10楼
管壁表面之间的距离.
回复
luzheng-oneway
2014年01月03日 14:28:53
11楼
aplicanwu 发表于 2013-12-30 14:53 请教一个问题,管线净距满足不了规范要采取保护措施。能说说具体的保护措施吗?每家管线单位的要求还不一样、真正的保护要求还需要管线单位提要求,咱么只能提个建议。比较常见的就是修筑管廊、盖板涵等构筑物了吧。