地下车库管线综合布置方案
qingwen212
qingwen212 Lv.3
2012年01月02日 16:54:50
只看楼主

地下车库管线综合布置方案给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟等 怎么样布置才合理,有没有什么特殊要求, 大家做大面积地下室 对标高要求比较高的时候有些什么妙招?

地下车库管线综合布置方案
给水管道、消防管道、喷淋管道,强弱电桥架,消防桥架,通风排烟等 怎么样布置才合理,有没有什么特殊要求, 大家做大面积地下室 对标高要求比较高的时候有些什么妙招?
lnq5752
2012年01月04日 14:43:08
2楼
没有什么妙招,
管道交叉处理的基本原则大家都应该知道。
通常地电缆一个标高层,风管一个标高层,压力管一个标高层,排水管一个标高层等等。压力管也可以和其它管一个标高层,在交叉的时候可以打弯绕过,但尽量采用打弯少的做法。

你是个有心人,能够重视地下室的管线综合问题,是个很有心的人。现在的设计人员根本不管这些东西,比较不负责任。
回复
zjlhcyj
2012年01月04日 15:58:57
3楼
我们院可是要画断面图的。。。不过是暖通画。。。。。
回复
zl19830211feng
2012年01月04日 16:21:40
4楼
车库地下管线的问题比较麻烦啊
层高高了浪费
低了不够用的
是个大问题
回复
liuyangyuyi
2012年01月04日 16:26:15
5楼
管线综合,设计的时候几个机电专业的先配合下,主管道,大线槽,大风管别重合。尽量少交叉。一般是以 大的风管为控制点。小管让大管,压力管让重力流管。
回复
moller2009
2012年01月04日 17:23:32
6楼
原则大家都知道
关键是在现场实施的时候问题就来了
回复
yinhuixiayan2004
2012年01月05日 11:47:56
7楼
主要看地下室层高,排水,雨水最好不要下地下室,一下地下室就很头疼,
1层高高分层走,风管最下面
2、地下室层高小于3.5米,就要考虑了,距梁底5CM. 爬坡避让。
回复
lz689706
2012年01月05日 12:49:19
8楼
原则都差不多的,我们风管都是在上面,出断面图由暖通的画.
回复
budongcaiguai
2012年01月06日 11:47:18
9楼
原则大家都知道,做起来最烦的啦,多做多总结吧
回复
自性不迷
2012年01月06日 12:29:31
10楼
要想压缩管道转换层的空间,只有总包单位的主管工程师与甲方的主管工程师联起手来才可以做到。因为现在的分包太多各自为政,很少有人考虑空间占用的问题。原则上施工应该是先排水后通风排烟,接下来是给水、消防,最后电气。做好了压缩50%的空间是没问题的。我所经历的工程中要数北京的北四环外的天和人家小区安装的最次,整个地下一层被管道沾满了,管道穿越窗口,门口比比皆是!
回复
xglok1986
2012年01月06日 14:50:00
11楼
回复

相关推荐

APP内打开