今天我们来说一下资深的BIM机电工程师是如何进行综合管线优化的,人家凭啥拿高薪呢?要成为优秀的BIM机电工程师你需要技术实力够强、专业知识过硬还得懂施工才行。大家都知道,管线优化方案只有更好没有最好,资深BIM机电工程师在进行管线优化的时候遵循哪些基本要求、避让和布管原则以及管线间距又有哪些具体要求呢?下面我们来分析一下: 基本要求 当我们拿到一个项目的时候,先不要着急调整,你需要明确管线调整的基本要求,以此作为优化大方向的指导。
今天我们来说一下资深的BIM机电工程师是如何进行综合管线优化的,人家凭啥拿高薪呢?要成为优秀的BIM机电工程师你需要技术实力够强、专业知识过硬还得懂施工才行。大家都知道,管线优化方案只有更好没有最好,资深BIM机电工程师在进行管线优化的时候遵循哪些基本要求、避让和布管原则以及管线间距又有哪些具体要求呢?下面我们来分析一下:
基本要求
当我们拿到一个项目的时候,先不要着急调整,你需要明确管线调整的基本要求,以此作为优化大方向的指导。
我们要对建筑物内的机电管线进行最佳排位,最大程度上减少管道所占空间,提高天花板的吊顶高度。
要兼顾考虑管道安装的美观性。
优化过程中辅助以必要的剖面视图补充,用来确定调整的可行性。
避让原则
大管径通风管道、高压桥架、母线以及无压排水管道要作为优先调整的对象,其它管线可适当绕行,但也不能无限制的变弯。主要是因为管道大多布置在公共走廊区域,本身可安置空间有限,而大管径管道体积较大,占用空间大,由于空间限制,无法实现翻弯,同时如果进行翻弯,相应造价成本也会提升。一般母线翻弯需要特制的连接件,该连接件造价高,不利于项目成本控制,所以应作为优先布置的对象。
压力流管道避让重力流管道。无压力排水管按图纸设计要求及管路材质通常控制在5‰~1%之间,可根据现场实际情况调整。因为压力管内有压力驱动可以适当翻弯,重力管内通过重力驱动,尽量不要翻弯,以便影响使用功能。不过如果途中遇到较大管道可根据实际情况适当调整重力管坡度值(1%)。
冷水管避让热水管,因热水管往往需要保温且造价较高。尽量避免热水管过多翻弯而提高工程施工成本。
附件少的管道避让附件多的管道。尽可能利用公用支吊架,以使管道排布整齐。因为附件多的管道翻弯,不但占用空间,而且由于翻弯造成附件使用量增加,致使造价提升,不利于成本控制;而推荐使用公用支吊架主要考虑到支吊架本身也会占用空间,不利于管线优化,而使用公用支吊架不但可以使管道排布整齐、美观,还能节省一些成本。
可弯曲管避让不可弯曲管。我们知道有些管道是不可弯曲的,例如:母线如果在没有特制连接件的情况下是不可弯曲的,这里要提前和业主进行沟通确认后再做决定。
布管原则
应该优先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。空调水主干环管通常贴梁安装,尽量避免管线交叉排布。
电缆(动力、自控、通讯等)桥架与输送液体的管线宜分开布置或布置在其上方。通常在设置共架的位置,尽量避免水电共架,当业主方允许水电共架时,应该保证电气管线走上方,水管走下方。很简单,电与水不能相融,放在一起很容易发生安全事故,存在安全隐患,所以必须分开布置。
水系统管路不允许进入电气用房,如高低压电房、控制室、电梯机房、强弱电间等。因为水管会存在漏液现象,如果液体滴落在供电设备上面,容易造成设备瘫痪,也存在很大安全隐患。
为避免电磁场效应,必须保证强电桥架不能进入弱电间。同时,如果强、弱电共架,需要保证强、弱电桥架(密闭)水平间距不小于300mm。因为通电导线周围会形成磁场,会干扰弱电通信。
所有管路不宜低于风管;因为其他管道如果低于风管高度,很可能会挡住风口,影响使用,同时也可能不满足房间的净高要求。我们可以将其它管道放在风管两侧或者上方适当的位置。
地下室所有管路尽量不要穿过防火卷帘位置,应贴梁底敷设于附近墙体。
管线间距要求
强电间桥架水平间距:100-200mm,交叉间距200-400mm;
弱电间桥架水平间距:100-300mm,交叉间距200-400mm;
强弱电间桥架水平、交叉间距:300mm-400mm;
强弱电桥架:强电桥架在上方;
大小桥架相撞:小桥架翻弯;桥架过梁:桥架顶板距梁下50-200mm;
桥架上方不宜有水管、腐蚀性气体管道、热力管道,如存在应采取防水、防腐措施,且间距要求500mm(无保温热力管道间距1000mm);
强、弱电桥架间距示例
平行管道间净距应满足管道焊接、隔热层及组成件安装维修的要求。管道上突出部位之间的净距不应小于25mm;
无法兰不隔热的管道间的距离应满足焊接和检验的要求,其距离不应小于50mm;
管道的突出部或管道隔热层的外壁最突出部分,距管架或构架的支柱、建筑物的墙壁的净距离不应小于100mm,并考虑螺栓拧紧所需的空间。