机电安装工程设备、管线综合布置原则
wx_30128636
2023年04月27日 10:05:52
只看楼主

#1 总体原则 1.1 设备 1)位置正确:符合系统工艺流程,接管顺畅,布局合理。 2)间距恰当:便于安装、操作、检修。 3)排列规范:同类设备宜集中、成排布置,排列整齐。 4)环境友好:尽可能减少对外界和相互之间的不良干扰。   水泵成排布置   冷冻机、水泵集中布置

#1 总体原则

1.1 设备

1)位置正确:符合系统工艺流程,接管顺畅,布局合理。

2)间距恰当:便于安装、操作、检修。

3)排列规范:同类设备宜集中、成排布置,排列整齐。

4)环境友好:尽可能减少对外界和相互之间的不良干扰。

 
水泵成排布置
 
冷冻机、水泵集中布置

1.2 管线

1)先大后小:先定位大口径的风管、水管,然后布置小管线。

2)水电分设:尽可能将水电分设二边,上下布置时应电上水下。

3)综合支吊架设置:同一部位管线综合考虑采用共用支吊架。

4)安装、检修方便:管线间距满足安装、检修、操作的空间要求。

5)避让要求:小管让大管、有压管让无压管、低压管让高压管、冷水管让热水管、非保温管让保温管、附件少的让附件多的、造价低的让造价高的、易检修的让不易检修的。

6)室内净高:符合标准规范及业主对空间的净高尺寸要求。

#2 屋面布置

2.1 高度

1)管线横管:≥300mm。

2)设备基础:高度≥100mm。

3)通气管:上人屋面高度2m、非上人屋面高度300mm且大于最大积雪厚度,周围4m内有门窗应高出门窗600mm,或引至无门窗处。

4)落水管:排水口距水簸箕150~200mm。

5)支架:同一屋面、同类管线支架设置高度一致。

 
横管高度≥300mm
 
管卡、落水口高度一致
 
设备基础高度≥100mm
 
通气管高度一致

2.2  间距

1)按设备技术文件要求:留出安装、检修、操作空间。

2)按设备技术文件要求:留出冷却塔、热泵机组、空调外机等设备的换热空间。

3)送、排风口要求:送风机进风口不应与排烟风机出风口设在同一面上。当设在同一面时,两者边缘的水平距离不应小于20m,不足20m的排风口应高出进风口6m(两者边缘)。

4)事故排风口要求:不应布置在人员经常停留或通行的地点以及邻近窗户、天窗、室门等,进风口与排风口的距离要求同上。

送、排风口设置要求:

 
 
 

2.3  排列

1)同类设备成排布置,排列整齐。成排管线、部件标高一致,成行成线。

2)雨水斗:设置在天沟中间。

3)多联机制冷剂管道、电缆等集中布设在管槽内。

 
成排机组排列整齐
 
成排冷却塔布置
 
成排太阳能集热板

#3 走道及楼层布置

3.1 管线排布

1)原则:遵循先大后小、先无压后有压、水电分设、电上水下、风上水下、保温上非保温下等原则,分层布置。

2)间距:考虑保温厚度、阀件、管道坡度、支管及安装、操作、检修空间。

3.2 共用支架

1)原则:走道内尽可能采用共用支架,分层设置,节省空间。

2)设置:荷载较大的共用支架应进行强度和刚度计算。支架宜利用结构梁、柱生根固定。支架间距符合规范、标准的要求。支架设在集中荷载、弯管、分支等处。

 
 
 
 
走道管线排布

3.3  净高控制:

1)?旅馆建筑设计规范?JG62:客房居住部分设空调时不低于2.4m,无空调时不  低于2.6m。卫生间不低于2.2m。客房层公共走道及客房内走道不低于2.1m。

2)?住宅设计规范?GB50096 :卧室、起居室(厅)不低于2.4m,局部不低于2.1m;厨房、卫生间不低于2.2m,排水横管下表面不低于1.9m。

3)?办公建筑设计规范? JG67 :一类建筑不低于2.7m,二类不低于2.6m,三类不低于2.5m,走道不低于2.2m。

4)?民用建筑设计通则?GB50352:地下室、局部夹层、避难层、走道等有人员正常活动处不低于2.0m。

3.4 异形结构

管线按结构弧度或角度测量后排布,要求弧度、角度一致,管线之间及管线与墙的距离相同。

 
管线按结构弧形安装
 
管线未作弧形安装
 
管线按结构角度安装

3.5 喷头排布

1)喷头应居中布置(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。

2)弧形结构处喷头等机电末端,按结构弧度弧形排布。

 
喷头与灯、烟感、风口成一直线
 
吊顶喷头按弧形布置

3)当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。

 
 

4)当喷头溅水盘高于附近梁底或宽度小于1.2m的风管、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、风管、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合下表的规定。

 
 
 
喷头安装离梁太近
 
喷头安装离墙太近

#4 卫生间布置

4.1 定位

1)根据卫生间面积大小、门窗及立管位置布置卫生器具,绘制卫生器具定位大样图,要求布局合理、使用方便,有利于管道的布置与敷设。

2)地漏设置在易溅水的器具附近及地面最低处,同时不影响人的行走、站立和卫生间的整体美观。

3)与装饰配合,做好卫生器具与墙地砖的整体排布。

 
卫生器具定位大样图
 
1.地漏位置合理;2、3.地漏设置位置不合理
 
 
 

4.2 间距

1)成排卫生器具间距应符合设计或规范的要求。

2)《民用建筑设计通则》GB50325:洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面凈距不宜小于0.55m,并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不小于0.7m,单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿距对面墙凈距不小于1.25m,双侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿之间凈距不小于1.8m,并列小便器的中心距离不小于0.65m。

#5 管井布置

5.1 定位

1)根据管井结构布置管道位置,原则上大管在里小管在外;有伐门、补偿器的靠外;不需经常检修和维护的靠里;有支管的考虑支管接出高度与方向,使其走向顺畅无交叉。

2)阀门、补偿器等部件设置高度应便于操作、检修。

 
管弄井定位大样图

5.2  间距

1)根据保温厚度、套管规格及阀件确定,还要考虑检修、操作方便。原则上成排管道间距一致。

2)管子外表面(隔热层外表面)与梁、柱、墙等最小净距≮100mm;无法兰管道 管外壁(隔热层外表面)的净距≮50mm;法兰管道管外壁至邻管法兰外缘的净距≮25mm;法兰外缘与梁、柱、墙的最小净距≮50mm;阀门手轮外缘之间及手轮外缘与梁、柱 、墙等之间的净距≮100mm。

5.3  支架

1)优先采用共用支架,形式、标高统一。

2)管道固定支架应复核结构梁柱受力状况及支架应力。

 
共用支架、标高一致
 
排水管检查口标高一致
 
管线、阀门、水表排布有序
 
立管固定支架

#6 机房布置

6.1 设备排布

1)定位:设备布置成排成行,按设备技术文件要求,留出安装、检修、操作空间和机房通道。同类设备集中布置,排列整齐;考虑接管方便、顺畅。用水设备四周设置排水沟槽。

 
机房平面布置图
 
水泵四周无排水沟

2)间距:

1、?消防给水及消火栓系统技术规范? GB50974有关消防水泵机组的布置:

相邻两个机组及机组至墙的净距,当电机容量<22KW时不宜<0.6m;当22KW<电机容量<55KW 时,不宜<0.8m;当55KW<电机容量<255KW时,不宜<1.2m;当电机容量>255KW时,不宜<1.5m。

当机组就地检修时,应至少在每个机组一侧设机组宽度加0.5m的通道,并保证泵轴和转子的拆卸。泵房主要通道的宽度不应<1.2m。

消防水箱外壁与墙面和其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面不宜<0.7m;有管道时,不宜<1.0m,且管道外壁与墙面之间的通道宽度不宜<0.6m。

2、?矩形给水箱? 12S101有关水箱的布置:水箱侧壁距墙面≥0.7m,有管道的侧面≥1m;水箱顶距楼板≥0.8m;水箱底应架空,距地面≥0.5m。

3、?常用设备用房—锅炉房、冷(热)源机房、柴油发电机房、水泵房?12J912-2的间距要求:

4、?民用建筑供暖通风与空气调节设计规范? GB50736的间距要求:

机组与墙之间的凈距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;机组之间或与其他设备的凈距不小于1.2m;机组与其上方管线或电缆桥架的凈距不小于1m;机房主要通道的宽度不小于1.5m;宜留有不小于蒸发器、冷凝器等设备长度的维修距离。

 
冷冻机房设备布置
 
水泵与控制柜保持距离

6.2 管线排布

1)原则:符合系统运行流程,避免管线交叉;电上水下,水管不跨越电气箱柜,或采取防水措施;阀门、过滤器等操作方便,压力表、温度计朝向正确;成排 管线、部件标高一致,成行成线;管线敷设不影响室内照明。

2)支吊架设计:管线复杂且管径大的优先采用大型、落地式共用管架。

 
管道、阀门、压力表排列整齐
 
阀门操作与压力表朝向不同
 
机房管道落地支架

BIM应用:

方案1:管道走上方,风管在中间,桥架走底层,分3层布置。

 

方案2:风管走上方,桥架走中间,管道走下方 。

 

#7 地下室车库布置

7.1 管线排布

1)原则:先大口径空调水总管、风管,再消防喷淋干(支)管,后其他管线;水 电分设或电上水下;管线密集处可分层排布、注意控制标高。

2)支吊架设置:成排管线采用共用支架,荷载较大的支架应进行强度和刚度计算;支架宜利用结构梁、柱生根固定;支架间距应符合规范、标准的规定;在集中荷载、弯管、分支等处应增设支架。

 
成排管道分层布置
 
共用支架形式
 
水电分设

7.2 喷头排布

1)喷头布置在顶板或吊顶下,应能均匀布水;当遇障碍物时应按规范要求安装或增设喷头。

2)喷头间距应符合设计及规范要求。

3)喷头与顶板及梁的距离应符合规范要求。

4)当梁、风管、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头布置在其腹面以下部位。

 
 
增设的喷头及支架形式

7.3 标高控制

1)?民用建筑设计通则?GB50352:地下室、局部夹层、避难层、走道等有人员正常活动处不低于2.0m。

2)?住宅设计规范?GB50096:地下室、半地下室做自行车库和设备房时不低于2.0m;地上架空层及半地下室做机动车位时不低于2.2m。

3)?汽车库、修车库、停车库设计防火规范?GB50067:消防车道不低于4.0m。

4)?汽车库建筑设计规范?JG100:小型车不低于2.2m,轻型车不低于2.8m,中、大型、铰接客车不低于3.4m,中、大型、铰接货车不低于4.2m。

 
免费打赏