看看我这规划布置综合管线是否合理
mikrue
mikrue Lv.3
2011年09月09日 16:28:37
只看楼主

刚做的一个市场项目外环综合管线图,请大家评一评意见,看一看我这规划布置综合管线是否合理.对了补充一点这些路是要过15-20米的贷车,所以压实度高,埋管深.

刚做的一个市场项目外环综合管线图,请大家评一评意见,看一看我这规划布置综合管线是否合理.对了补充一点这些路是要过15-20米的贷车,所以压实度高,埋管深.

工程管线图.JPG

4ef485efe9e91ff5d2b9.rar
2.8 MB
立即下载
免费打赏
scorpiodygh
2011年09月13日 13:55:34
2楼
说明中燃气和雨水调换下位置!燃气不能和污水、强电在一块。
另外我觉得污水埋深3米太深,不现实!北方地区还要有热力管!
回复
liujin.co.163
2011年09月14日 13:06:12
3楼
我觉得有雨污水总管了,小的雨污水管道就可以不要了吧!有点多余吧!
回复
ljlzlzlljl
2011年09月14日 20:40:18
4楼
埋深3米对于主干管,一点不成问题!

粗略看了一下,个人以为主要有以下问题:
1、16米宽道路出现两条污水、雨水不妥。
2、污水管S井中距路沿石1米太近,不符合规范,雨水口也做不下。
3、预留总图规划消火栓给水管XJ,最好不要与燃气放到一起,因为二者管材、管径等类似,不利于后期维护、检修。
4、给水管宜靠路沿石或人行道敷设。
回复
kezunsn
2011年09月14日 20:50:01
5楼
为什么我看不见附件
回复
isky
2011年09月16日 15:01:40
6楼
下来评价一下啊哈
回复