动力柜分接断路器安装8个100A的,主断路器该配置多大的?

动力柜分接断路器安装8个100A的,主断路器该配置多大的?
免费打赏
engineershao
2013年12月24日 09:11:18
2楼
你得看后面的负荷,同时率大概多大。一般来说,我觉得630A肯定够了。
回复
无影
2013年12月24日 09:13:58
3楼
要根据设备使用情况来的,如果都是同时使用的,那就要根据总的计算电流来确定,如果是有一用一备的,那就要根据常用负荷的计算电流来确定。8个100A的馈线只能确定主断路器不会超过800A的整定电流。
回复
qq1065992069
2013年12月24日 09:51:04
4楼
:)主断路器本人选用的630A的,可是由于厂房面积太大,要配置的插座箱特多,难免动力柜也要多啊,而变压器是630KVA的,这样配的话,配电房主断路器1000A,可以分接4个630A、4个400A、4个300A的回路吗?:'(
回复
qq1065992069
2013年12月24日 09:53:32
5楼
忘记说了整体厂房用电功率高峰期应该在450KW这样子-------求大神显灵!!!1小妖感激不尽啊------待我修炼有成,必将以身相许之--------:$
回复
engineershao
2013年12月24日 10:05:54
6楼
你才一个面积不大的厂房,一台630KVA的变压器。需要4个630A、4个400A、4个300A的回路,也就是12台动力柜吗?有点匪夷所思,你最大最大也就450KW啊。
回复
mingyue198732
2013年12月24日 10:42:16
7楼
无影 发表于 2013-12-24 09:13 要根据设备使用情况来的,如果都是同时使用的,那就要根据总的计算电流来确定,如果是有一用一备的,那就要 …
回复
qq1065992069
2013年12月24日 11:28:10
8楼
:'(面积太大呀,180米长120米宽的场子啊,插座箱100A的要放40个:'(同时用的不多,但是用的地方不确定,只能全面铺设:'(
回复
lesonlee
2013年12月24日 13:53:53
9楼
個人觀點-僅供參考~

依據樓主您的敘述~
似乎負載以維修(電焊, 電鎚, ...等)要求為主~
所以您的設計並無不妥~
其實設計就是要多累積經驗~

回复
qwe8718876
2013年12月24日 14:25:02
10楼
会不会是网吧啊?要那么多插座
回复
qq1065992069
2013年12月24日 15:24:37
11楼
依據樓主您的敘述~
似乎負載以維修(電焊, 電鎚, ...等)要求為主~
所以您的設計並無不妥~
其實設計就是要多累積經驗~

说的不错啊,厂区内时以焊机为主:$