关于消火栓管材和规格的问题?
kk97970
kk97970 Lv.5
2013年12月23日 10:19:34
只看楼主

1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了

1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?
2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?

谢谢 了

免费打赏
w-jwei
2013年12月23日 10:49:43
2楼
1、消火栓管应用镀锌钢管,是普通还是加厚的,要看你的工作压力了,具体可参照给排水技术措施。
2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)可参照建筑给排水设计手册第二版或咨询厂家。
回复
云飘飘
2013年12月23日 14:33:28
3楼
超过十公斤,要采用加厚管
回复
wuli_19830103
2013年12月24日 13:57:31
4楼
谢谢楼主分享资料了,顶你了。
回复
王农勤
2013年12月24日 14:00:11
5楼
当工作压力,大于等于1MPa时且小于1.6MPa时采用加厚焊接钢管,小于1MPa时采遥普通焊接钢管.当然,室内消火栓给水管,常规做法是采用镀锌焊接钢管。自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个钢管实际上也即是镀锌焊接钢管,在手册上,可查到其公称直径,内径,外径的。(给排水设计手册(常规数据)。