本帖最后由 jf19890911 于 2014-1-2 23:18 编辑 成都空港国际城:165台模块机的施工现场,这应该是整个西南片区最多的模块机施工工地了吧,发一些图片,多多交流、学习。(陆续更新中)
本帖最后由 jf19890911 于 2014-1-2 23:18 编辑
成都空港国际城:165台模块机的施工现场,这应该是整个西南片区最多的模块机施工工地了吧,发一些图片,多多交流、学习。
(陆续更新中)
32楼
tjliuyang 发表于 2013-12-24 15:50 风冷室外机大量阵列式安装在屋顶时,为防止发生气流短路现象,是否需要增加一段导风罩。这个问题是还得考虑,但是甲方这边只要增加成本,他们就不愿意,不考虑效果。
回复
33楼
underoath1 发表于 2013-12-25 10:20 一般情况下模块机组水量怎么控制分配的 ?看过一些模块的项目 机组并没有加调节阀在主管上面要加电动阀。
回复
34楼
pangzi999 发表于 2013-12-25 11:17 用这么多台模块机啊?应该是几个系统吧?是的,现在这个楼上是4个系统,3个小系统,1个大系统。还有一个系统在另外一栋楼上。
回复
35楼
wjzh007 发表于 2013-12-25 23:16 楼主能邀请我去现场参观一下吗?可以随时过去,地址在双流,大件路,蓝光空港国际城。
回复
36楼
期待楼主更新
回复
37楼
就这几张啊,多分享的照片吗!
回复
38楼
是啊,多多分享一下工程细节,最好有图纸对照
回复
39楼
学习啦,学习啦,学习啦,谢谢
回复
40楼
小心一起开有热岛现象
回复
41楼
jf19890911 发表于 2013-12-26 23:14 这是商场,做多联机不合适。设计院设计的风冷螺杆,全新风;而甲方自己改的,末端+新风。商场,应该做全空气系统最好,,主机用屋顶机;模块的确很失败,那么多外机之间的冷凝效果可能会很差
回复