餐饮开发项目需要设有源滤波吗
jsnjbdf
jsnjbdf Lv.3
2013年12月20日 14:53:18
只看楼主

手头上有个餐饮开发项目,目前不知道有什么设备,需要设有源滤波吗?谢谢帮助

手头上有个餐饮开发项目,目前不知道有什么设备,需要设有源滤波吗?
谢谢帮助
免费打赏
zhaojg1020
2013年12月20日 16:26:03
2楼
问问设计院的意见,高端项目的话上有源滤波也是身份的象征嘛,投资不大就别上了,有源滤波价钱不低
回复
borisxue
2013年12月20日 21:20:14
3楼
非专业,看过学习下
回复
y806099267
2013年12月20日 21:37:21
4楼
主要看你是什么特性的负载
回复
云飘飘
2013年12月21日 07:17:17
5楼
餐饮一般不需要吧。没有什么电子设备。
回复
老刘的直流屏
2013年12月23日 15:25:34
6楼
多大的餐饮?没有特殊的设备就弄个三箱就可以了
回复
jyacrel002
2013年12月23日 21:42:46
7楼
一般看你的摊子有多大了。
小店面小打小闹完全没有必要
因为一套有源滤波装置搞不好都要比你的店铺租金都要高
但是如果你规模够大当然可以
回复
jyacrel002
2013年12月23日 21:43:24
8楼
  随着电力电子变流装置的应用日益广泛,电能得到了更加充分的利用。但非线性电力装置设备的广泛应用产生了大量畸变的电流谐波,畸变电流在电网中的流动导致了谐波电压;谐波污染越来越多地威胁到电力系统安全、稳定、经济运行,给同一网络的线性负载和其它用户带来了极大影响。谐波已与电磁干扰、功率因数降低并列为电力系统的三大公害。所以了解谐波产生的原理、研究消除供配电系统中的高次谐波问题对改善供电质量和确保电力系统安全经济运行有着非常积极的意义。谐波测量是谐波问题中的一个重要分支,对抑制谐波、解决谐波产生的问题有着重要的指导作用。因此对谐波的测量和分析是电力系统分析和控制中的一项重要工作,是继电保护、故障测量等工作开展的重要前提。

主要谐波产生源如下表:
名 称
所属行业

变频装置
商业、市政、民用、公用事业、工矿企业等

UPS、开关电源、逆变电源
公用事业、商业、电子、通信等

地铁、轻轨、充电站(桩)
交通

单(多)晶硅生产设备、中频炉
制造业

电弧炉、交流弧焊机、感应加热装置
机械、能源、化工




1.1 谐波的危害

   ♦使电力元件附加损耗加大,易引发火灾。

  谐波使公用电网中的元件产生附加的损耗,降低了发电、输电及用电设备的效率。大量三次谐波流过中线会使线路过热,甚至引起火灾。

   ♦影响电气设备的正常运行。

  谐波会影响电气设备的正常工作,使电机产生机械振动和噪声等,使变压器局部严重过热,使电容器、电缆等设备过热、绝缘老化、寿命缩短,以致损坏。

   ♦引起电网谐振。

  这种谐振可能使谐波电流放大几倍甚至数十倍,会对系统,特别是对电容器和与之串联的电抗器形成很大的威胁,经常使电容器和电抗器烧毁。

   ♦使继电保护误动作,电气测量误差过大。

  谐波会导致继电保护,特别是微机综合保护器与自动装置误动作,造成不必要的供电中断和生产损失;谐波还会使电气测量仪表计量不准确,产生计量误差,给用电管理部门或电力用户带来经济损失。

   ♦使工控系统崩溃。

  临近的谐波源或较高次谐波会对通信及信息处理设备产生干扰,轻则产生噪声,降低通信质量,计算机无法正常工作;重则导致信息丢失,使工控系统崩溃。

回复
jyacrel002
2013年12月23日 21:44:06
9楼
如果感兴趣,可以将您的情况详细说下,给您免费做套方案,合适可以用,不合适可以不用
回复

相关推荐