本帖最后由 项工 于 2013-12-24 10:09 编辑 一般与剪力墙平面外,因很难满足锚固长度,建议点铰,要不就做个垛也就是暗柱。四级抗震,水平锚固0.4LabE,14的钢筋,为224mm,200的墙不满足,所以要么加构造,要么点较。这三张是别人画的图,已经图审过了。三把梁都定义成KL了,那都需要垛子是吗?PS:话说我们这边好多都是搭在200的墙上的KL啊,图审都过来了。。。。 网上有很多人说连梁墙内要600mm,这是老规范吗?
一般与剪力墙平面外,因很难满足锚固长度,建议点铰,要不就做个垛也就是暗柱。四级抗震,水平锚固0.4LabE,14的钢筋,为224mm,200的墙不满足,所以要么加构造,要么点较。
这三张是别人画的图,已经图审过了。三把梁都定义成KL了,那都需要垛子是吗?
PS:话说我们这边好多都是搭在200的墙上的KL啊,图审都过来了。。。。
网上有很多人说连梁墙内要600mm,这是老规范吗?
原帖
“别人画的图,已经图审过了。我看了有个疑问,其实也就是梁与剪力墙平面外相交的问题。说是点较嘛,但是KL1、KL2都有阳台,是不是要传递弯矩,不能点较啊?还有KL3,为什么不点较呢?没有必要设计成KL吧,没有什么弯矩啊
额,对,是扭矩,这三个梁里面具体哪个有扭矩啊?哪根梁可以不要垛子,哪个梁一定要垛子?请不吝赐教,可能问题比较2,我是真的搞不懂”
是不是一定要设计成KL好像和阳台没关系,