第3.2.4条 幼儿卫生间应满足下列规定: 一、卫生间应临近活动室和寝室,厕所和盥洗应分间或分隔,并应有直接的自然通风。这是幼儿园的设计规范,但是我现在有个问题 要是内走廊不是单面走廊的 这个自然通风的问题怎么解决呢?有哪位大神帮帮我呀????急用!!!求救!!!
第3.2.4条 幼儿卫生间应满足下列规定:
一、卫生间应临近活动室和寝室,厕所和盥洗应分间或分隔,并应有直接的自然通风。这是幼儿园的设计规范,但是我现在有个问题 要是内走廊不是单面走廊的 这个自然通风的问题怎么解决呢?有哪位大神帮帮我呀????急用!!!求救!!!
2楼
坐等回复神奇高手出现...自己坐沙发
回复
3楼
本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2013-12-18 17:55 编辑
加排风道出屋面!!!!!!:victory::victory::victory::victory:
下面那排柱子偏向卫生间,活动室尽量少有柱角.入口处加晨检、隔离室及医务室。
活动室和休息尽量分开。
回复
4楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-18 17:47 加排风道出屋面!!!!!!下面那排柱子偏向卫生间,活动室尽量少有柱角. …弱弱的问下 排风道算是自然通风么???
回复
5楼
走夜路的结构 发表于 2013-12-19 09:13 弱弱的问下 排风道算是自然通风么???算的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
☆若谷☆ 发表于 2013-12-19 09:18 算的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!那您指的就是普通的那种卫生间里的通风道么?
回复
7楼
通风道不加风机吗,加的话还算自然通风么?
回复
8楼
建议将柱改为圆柱,减少小朋友磕伤,所有棱角进行处理一下
回复
9楼
图纸上不能达到自然通风的,你的卫生间基本都在内走道附近,所以得靠排风机,如果把厕所位置靠近外墙就可以了
回复
10楼
修改方案:做内庭院设计吧,中间的双廊变单廊。除此之外只能加风道了,但是有排风机的话肯定不是自然通风的!
回复
11楼
我们这里审图的意见是:幼儿园时88年的老规范了,现在机械排风做好了通风排气效果都是挺好的,所以活动室内的卫生间可以采用机械排气道,但公共的卫生间最好有外窗自然通风。尤其是在北方地区,考虑到节能的要求一般都做内廊式的建筑,活动室内的卫生间几乎不可能考外墙。但有时候审图人不同意见也不一样。
回复