关于柱配筋上层柱大于下层柱的问题
kevinme1987
2013年12月17日 21:19:08
只看楼主

多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教

多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教


免费打赏
lowermars
2013年12月17日 21:32:15
2楼
11G101-1第57页有这样的做法
回复
kevinme1987
2013年12月17日 22:51:15
3楼
lowermars 发表于 2013-12-17 21:32 11G101-1第57页有这样的做法谢谢,可是为什么会出现这种情况呢
回复
霜雪寒潇
2013年12月17日 22:52:37
4楼
这样也是可能的啊上部还要考虑风荷载
回复
mayiyun
2013年12月17日 23:20:13
5楼
这个很正常了,楼主可能是觉得上层的力传到下层,理应下层配筋大,但是柱子纵筋既要考虑抗压,也要考虑抗弯,上层柱如果承受弯矩大,那么配筋大也是情理之中的。一点拙见,互相学习
回复
mayiyun
2013年12月17日 23:31:12
6楼
这是在论坛看到的一个说法,个人觉得说得很好“这是框架结构的一个特点,尤其顶层为大空间时更为明显,你做一下内力分析就明白了,简单地说:顶层框架节点弯矩分配给梁、柱两者,下面层框架节点弯矩则分配给梁、上柱、下柱三者” 如果梁端的弯矩大,那么根据节点处弯矩平衡,柱端弯矩必然也大,所以当弯矩起控制作用的时候,上层柱配筋大于下层柱配筋就很正常了
回复
kevinme1987
2013年12月17日 23:32:59
7楼
mayiyun 发表于 2013-12-17 23:31 这是在论坛看到的一个说法,个人觉得说得很好“这是框架结构的一个特点,尤其顶层为大空间时更为明显,你做 …谢谢,有点明白了
回复
流觞物语
2013年12月17日 23:54:07
8楼
看看内力图你就会很清楚,要学会从配筋看到结构的受力情况,这是结构设计的必修课程~~~
回复
无间道
2013年12月18日 06:49:34
9楼
这是正常现象,是由于荷载不同所产生的。
回复
li556671
2013年12月18日 08:16:36
10楼
这个很正常了,楼主可能是觉得上层的力传到下层,理应下层配筋大,但是柱子纵筋既要考虑抗压,也要考虑抗弯,上层柱如果承受弯矩大,那么配筋大也是情理之中的。一点拙见,互相学习
回复
kevinme1987
2013年12月18日 08:34:17
11楼
li556671 发表于 2013-12-18 08:16 这个很正常了,楼主可能是觉得上层的力传到下层,理应下层配筋大,但是柱子纵筋既要考虑抗压,也要考虑抗弯 …谢谢指点:D
回复

相关推荐

APP内打开