多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教
多层框架结构,pkpm的计算结构显示个别柱的配筋上层大于下层,这样的配筋是不是不合理。如果不合理,怎么调整,请大师们不吝赐教
12楼
是正常的。
回复
13楼
很正常,按计算结果配就行了,不需要调整。
回复
14楼
框架顶层经常配筋比较大 尤其是采用大空间的柱网布置 主要是因为只有梁下端的柱子来平衡弯矩 当梁弯矩较大的时候柱的计算结果就要比下层的大
回复
15楼
拖鞋十号 发表于 2013-12-18 09:56 框架顶层经常配筋比较大 尤其是采用大空间的柱网布置 主要是因为只有梁下端的柱子来平衡弯矩 当梁弯矩较 …谢谢讲解:D
回复
16楼
学习了 哈哈
回复
17楼
这个很正常了,楼主可能是觉得上层的力传到下层,理应下层配筋大,但是柱子纵筋既要考虑抗压,也要考虑抗弯,上层柱如果承受弯矩大,那么配筋大也是情理之中的。一点拙见,互相学习
回复
18楼
有可能是上层承受的弯矩比下层的大吧
回复
19楼
可能是柱跨度大,弯矩大,而上层柱轴力比下层小,导致上层柱是大偏心受压
回复
20楼
霜雪寒潇 发表于 2013-12-17 22:52 这样也是可能的啊上部还要考虑风荷载考虑风荷载不也是下部的弯矩会更大吗?在水平荷载下 结构底部受到的弯矩才更大,不是吗
回复
21楼
li556671 发表于 2013-12-18 08:16 这个很正常了,楼主可能是觉得上层的力传到下层,理应下层配筋大,但是柱子纵筋既要考虑抗压,也要考虑抗弯 …抗弯,框架结构不是下部受到弯矩更大?
回复