停电检修时合上接地开关是保护人身安全,但反过来,要送电了,如果没合上接地开关,会发生什么?

停电检修时合上接地开关是保护人身安全,但反过来,要送电了,如果没合上接地开关,会发生什么?
免费打赏
cz13306196492
2013年12月18日 13:57:08
12楼
楼主问的是“停电检修时合上接地开关是保护人身安全,但反过来,要送电了,如果没合上接地开关,会发生什么?”这个问题哟,送电没合上接地开关,当然是顺利送完电了呗
回复
wjj379006005
2013年12月18日 14:48:20
13楼
送不上电的,接地开关和断路器互锁
回复
yeatsk88
2013年12月18日 14:58:17
14楼
楼上正解,一定要有联锁
回复
ji_love
2013年12月21日 19:08:36
15楼
wd0577 发表于 2013-12-18 08:18 五防只是浮云,见过很多的进线柜要求加接地刀的,设计院要求进线柜加接地刀;到现场后供电局要求拆掉,然 …对,进线柜是不容许加接地刀的,接地都在出线侧。举个例子,1号柜与2号柜通过电缆连接,那么2号柜的进线侧是没有接地刀的,但2号柜的出线侧则有接地,同样,1号柜的出线侧是有接地刀的,这也就相当于1、2之间的电缆有接地保护。如果在运行过程中,2号柜进线侧有接地刀,那么会引起误操作。引起爆炸,停电都是从上级停,不知道你明白了吗
回复
wd0577
2013年12月22日 12:57:27
16楼
湛蓝fly云飞扬 发表于 2013-12-21 19:08 对,进线柜是不容许加接地刀的,接地都在出线侧。举个例子,1号柜与2号柜通过电缆连接,那么2号柜的进线侧 …班门弄斧,
回复
电气油子
2013年12月22日 13:32:24
17楼
开关柜合得上吗,电送进来了但合不上
回复
taxuexue
2013年12月25日 16:39:20
18楼
无防啊,不断开接地刀,手车是不能摇到工作位置的,而且进线一般都不加地刀的