停电检修时合上接地开关是保护人身安全,但反过来,要送电了,如果没合上接地开关,会发生什么?
停电检修时合上接地开关是保护人身安全,但反过来,要送电了,如果没合上接地开关,会发生什么?
2楼
接点开关把三相接到接地排上,不分接地开关送电短路呗。
但是话说回来,高压柜都是有机械联锁的,部分接地开关是合不了闸的。
回复
3楼
爆炸。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
违规操作! 爆炸!
回复
5楼
“五防”:lol:lol:lol:lol
回复
6楼
你得先搞清楚为什么要“五防”。
回复
7楼
合上接地后,你开关就合不上的,这种情况现在不存在了;高压柜“五防”
回复
8楼
engineershao 发表于 2013-12-17 19:52 你得先搞清楚为什么要“五防”。五防只是浮云,见过很多的进线柜要求加接地刀的,设计院要求进线柜加接地刀;到现场后供电局要求拆掉,然后业主供电局设备提供方一直骂设计院是SB.
回复
9楼
我们这里进线柜都不允许装接地刀的。。。。。
回复
10楼
现在的开关都有五防,接地刀不来开手车摇不进去。
回复
11楼
何为五方啊
回复