预应力管桩施工中,爆桩和无法收锤的桩,一般设计会做补桩,那补桩的工程量如何和施工单位确认?合同中没有相关条款说明,常规都是怎样确认?或者如何按比例分摊?请知道的兄弟姐妹指教
预应力管桩施工中,爆桩和无法收锤的桩,一般设计会做补桩,那补桩的工程量如何和施工单位确认?合同中没有相关条款说明,常规都是怎样确认?或者如何按比例分摊?请知道的兄弟姐妹指教
2楼
要按合同约定。但一般都是按实际打桩桩长计算工程量,无论桩是否打爆
回复
3楼
我们是有效桩长+500MM, 也就是说承台底标高往下的桩+500MM的部分才算钱。这样一来,如果爆桩了,补的桩该怎么算钱,应该不应该算钱给施工单位
回复
4楼
无法收锤的桩?请问 这是什么意思?
回复
5楼
包装之后怎么办,找设计院重新补桩?
回复
6楼
要看什么原因造成爆桩吧! 如果是施工不当造成的,施工单位承担;地质情况造成的,应该是业主买单吧!
回复