正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
2楼
也可以做远控多叶排烟口的,可以控制
回复
3楼
guoxing15233411 发表于 2013-12-14 11:04 也可以做远控多叶排烟口的,可以控制排烟口已经进场了。半自动的,也没去研究过。
回复
4楼
如果不是违反强制规定的 可以用滑轮和钢丝绳把手动关闭装置引致可以操作的地方。
回复
5楼
擦 搬个梯子吧,我这边也遇到过这种情况,不过2米多一点,反正人站地上够不着。搬梯子挨个关,郁闷死了。
回复
6楼
告你一个办法,让厂家给你把风阀的执行器更换一个220V的可远控的,这样就能远距离控制了,需要你配个控制箱、找好电源。
回复
7楼
怎么都感觉还是远程控制关闭好。地板的做法可行吗,8M高度啊!!!
回复
8楼
不错,谢谢分享。
回复
9楼
清泉5 发表于 2013-12-14 18:14 如果不是违反强制规定的 可以用滑轮和钢丝绳把手动关闭装置引致可以操作的地方。这位同学,有咩有参考草图。供我们学习下
回复
10楼
排烟口装的高,一般要用远程控制的吧,有钢丝绳,可手动复位
回复
11楼
280℃排烟口平时常闭
简单改造,加装百叶排风口的消防机构带关闭自锁功能。
回复