[讨论]DN1200过江穿越管冲洗方法
wanglixin6181
2013年12月13日 16:02:33
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-13 16:02 编辑 DN1200过江穿越管,全长约800米,进、出口与中间管底高差约22米。因在施工中出现了一些问题,致使管内积泥较为严重(淤泥质黏土,黏性较大)。在常规冲洗过程中其浊度一直降不下去(要求降到10NTU以下,但一直在60NTU上下,且时好时坏)。针对这个问题,拟寻求合适、有效的冲洗方法,或其他可行措施,希望各位充分发表意见和建议。

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-13 16:02 编辑

DN1200过江穿越管,全长约800米,进、出口与中间管底高差约22米。2013年12月13日 23:36:21
2楼
必须要采用机械清管器,及用水冲洗,才能达标的.而且,10度,这个要求也是比较高的.
回复
wanglixin6181
2013年12月14日 10:46:30
3楼
wangnongqin2013 发表于 2013-12-13 23:36 必须要采用机械清管器,及用水冲洗,才能达标的.而且,10度,这个要求也是比较高的.谢谢回复!缘于穿越管的特殊性,两头有弯曲段,用机械清管器有难度。浊度的要求不算高,因为是出厂配水主干管,先冲洗到10度以下,后面还需要再次冲洗并消毒。
回复
乐在水中
2013年12月14日 18:24:52
4楼
没有接触过类似规模的输配水,但我觉得进口10,出口稳定60,说明冲洗不完全,我们有时在小规模管道冲洗中也会遇到类似现象一般会延长冲洗时间,采用间歇式、脉冲式冲洗,目的在于可以对管底沉泥产生扰动,与冲洗水混合后被冲出,个人看法,具体做法还是看看接触过类似工程的各位水友所提出的建议吧。
回复
wanglixin6181
2013年12月17日 11:16:01
5楼
最近又组织进行了一次气、水混合冲洗,即在冲洗过程中同时掺入压缩空气,效果虽然有一些,但并没有彻底解决这个问题。压缩空气的掺加中需要掌握好掺入部位,否则容易造成气、水分离而达不到预期效果。
由于管底积泥严重,气、水混合冲洗未完全达到要求。目前打算采用管道机器人进入做一次检查,看看管内积泥情况,再考虑采用相关针对性措施。
回复
shirden1002
2013年12月17日 12:30:19
6楼
用高浓度的次氯酸钠溶液浸泡一段时间后试试
回复
shirden1002
2013年12月17日 12:45:39
7楼
根据分析60NTU,证明里面积泥量很大。从管道构造看,DN1200管径口径太大,而且两头的高差22m太高。常规设计中DN1200配的落水肯定是DN500口径,出水量远达不到DN1200出水要求。按照常规1m/s冲洗流速以上的要求基本上不能达到的,你用汽水联合冲洗的话,进气量又很大。管道长度800m,缺氧严重,而且口径太小,人工进入冲洗基本上不可能。建议方案:1.用高浓度次氯酸钠浸泡,软化积泥;2.扩大冲洗范围,必须有3~4个DN500口径的落水排放口;3.进行汽水混合冲后,加大进水流量,提高出厂水压力,以提高冲洗水流速,并延长冲洗时间,单管冲洗流量超过5000m3/h,方能解决问题。
回复
wanglixin6181
2013年12月17日 12:59:40
8楼
shirden1002 发表于 2013-12-17 12:45 根据分析60NTU,证明里面积泥量很大。从管道构造看,DN1200管径口径太大,而且两头的高差22m太高。常规设计 …分析非常周到。考虑到现有水厂的正常供水需要,冲洗安排在晚上进行。冲洗流量大约控制在4500m3/h,排放管采用DN600,应该能满足这个流量的要求。人工进入冲洗风险太大,主要是埋深很大(在河底下17米),怕供氧有问题。但万不得已时,可能也只好采用这个方法试一试。不知用高浓度次氯酸钠浸泡以软化积泥的方法能否奏效,但可考虑一下。再次感谢!
回复
wslcfa
2013年12月17日 13:22:33
9楼
我是过来学习的
回复
在水一方oo
2013年12月17日 19:21:43
10楼
本帖最后由 在水一方oo 于 2013-12-17 19:23 编辑 shirden1002 发表于 2013-12-17 12:30 用高浓度的次氯酸钠溶液浸泡一段时间后试试若采用的是球墨铸铁管,高浓度的次氯酸钠不是会腐蚀管道?
回复
shirden1002
2013年12月17日 19:30:36
11楼
在水一方oo 发表于 2013-12-17 19:21 若采用的是球墨铸铁管,高浓度的次氯酸钠不是会腐蚀管道?根据《给水排石管道工程施工及验收桂发》(GB50268-2008),9.5.3及其条注,有效氯离子含量,北京地区为25~50mg/L,所以采用20ppm类似的消毒剂不会存在问题的。