[讨论]DN1200过江穿越管冲洗方法
wanglixin6181
2013年12月13日 16:02:33
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-13 16:02 编辑 DN1200过江穿越管,全长约800米,进、出口与中间管底高差约22米。因在施工中出现了一些问题,致使管内积泥较为严重(淤泥质黏土,黏性较大)。在常规冲洗过程中其浊度一直降不下去(要求降到10NTU以下,但一直在60NTU上下,且时好时坏)。针对这个问题,拟寻求合适、有效的冲洗方法,或其他可行措施,希望各位充分发表意见和建议。

本帖最后由 一介书生第二 于 2013-12-13 16:02 编辑

DN1200过江穿越管,全长约800米,进、出口与中间管底高差约22米。2013年12月17日 19:41:22
12楼
埋深太大,砂石是无法靠水力冲起的!只能用机械清淘。我有个办法是水流先把一条细钢缆带过去,再穿引粗一一点的钢缆,在粗钢缆绑上一清淘工具,逐点淘上来。原理是家庭清理瓶子的刷子。
回复
在水一方oo
2013年12月17日 21:05:22
13楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-17 19:41 埋深太大,砂石是无法靠水力冲起的!只能用机械清淘。我有个办法是水流先把一条细钢缆带过去,再穿引粗一一 …这个貌似是清通下水道常用的方法,不知道对黏土的清除效果会怎样
回复
1860163
2013年12月18日 08:57:36
14楼
钢管能用在给水吗?生锈了呢,我是来学习的
回复
qqq5212454
2013年12月18日 10:22:28
15楼
我是过来学习的
回复
crossbow2000
2013年12月18日 13:21:26
16楼
粘土沉积在管底,估计只能通过泄空管才能排出去吧!
回复
shirden1002
2013年12月18日 17:36:21
17楼
cooo-zengz 发表于 2013-12-17 19:41 埋深太大,砂石是无法靠水力冲起的!只能用机械清淘。我有个办法是水流先把一条细钢缆带过去,再穿引粗一一 …大的砂石不会引起浊度升高的,饮用水厂改造过程中发现清水库有很多砂,出厂水浊度早样达标,在0.1NTU,管道中主要引起浊度的还是泥、细小沉淀物、微生物及其代谢物。
回复
shirden1002
2013年12月18日 17:37:36
18楼
shirden1002 发表于 2013-12-17 19:30 根据《给水排石管道工程施工及验收桂发》(GB50268-2008),9.5.3及其条注,有效氯离子含量,北京地区为25~ …今天冲下来结果怎么样?
回复
shirden1002
2013年12月18日 17:38:27
19楼
昨天晚上冲下来结果怎么样?
回复
wanglixin6181
2013年12月18日 19:31:47
20楼
shirden1002 发表于 2013-12-18 17:38 昨天晚上冲下来结果怎么样?非常感谢兄弟关注这个问题。前些天冲洗解决不了问题,对你建议的方法因为以前未用过,领导不敢试。最终决定还是采用最原始的方法,先抽水,然后用人工将积泥捣碎,再用气、水混合冲洗。成本也很高,还有一定的安全风险。所以现在最关注的是安全方面的问题。关于这个问题,也谢谢各位的参与。到时我会将最后的处理结果告知各位。
回复
cba6238412
2013年12月19日 17:13:20
21楼
连续反复冲洗,直至达标
回复

相关推荐

APP内打开