水管静压与动压的区别
骑白马的刺猬
2024年08月29日 10:12:40
只看楼主

来源:大学生建筑机电学习

|

作者:tiantian

为满足灭火救援的需要,消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求,今天我们分享动压和静压的相关内容。 一、定义 动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。 静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。   二、静水压力 1. 

为满足灭火救援的需要,消防给水系统中对于不同部位的静压和动压有严格要求,今天我们分享动压和静压的相关内容。


一、定义

动水压力:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。

静水压力:消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。

 

二、静水压力

1.     不同建筑最不利点处的静水压力

2. 稳压泵

1)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。

2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa。

 

三、动水压力

1. 分区供水

符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:

① 系统工作压力大于2.40MPa。

② 消火栓栓口处静压大于1.0MPa。

③ 自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa。

2. 消火栓

1)当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

2)严寒地区设置在城市主要干道上的消防水鹤,火灾时出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

3)室内消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。

4)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算

5)城市交通隧道室内消火栓系统管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa,但当消火栓栓口处的出水压力超过0.70MPa 时,应设置减压设施。

3. 水泵

1)单台消防给水泵的流量不大于20L/s、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。

2)消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%;当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。

4. 管道

注:  钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。

5.减压阀

减压阀的水头损失应小于设计阀后静压和动压差,当无资料时,减压阀阀前后静压与动压差应按不小于0.10MPa 计算。减压阀在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。

6. 自动喷水灭火系统

1)喷头

2)水力警铃:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。

3)配水管道:配水管道可采用内外壁热镀锌钢管、涂覆钢管、铜管、不锈钢管和氯化聚氯乙烯管,其工作压力不应大于1.20MPa。


免费打赏
st路人甲
2024年09月03日 10:18:22
3楼

一、静压

消火栓口处的静压是指消防给水系统在不流动时,即水静止状态下,消火栓口处的压力。

  1. 形成原因

    • 主要由消防水池、消防水箱的水位高度以及消防水泵的扬程等因素决定。
    • 例如,高位消防水箱设置在一定高度,通过重力作用向消火栓系统供水,在未开启消火栓放水时,消火栓口处就存在由水箱高度产生的静压。
  2. 作用和意义

    • 静压反映了消防给水系统的供水能力储备。足够的静压可以确保在火灾发生初期,即使消防水泵尚未启动,也能为灭火提供一定的压力水源,为初期火灾扑救争取时间。
    • 同时,静压也是衡量消防给水系统设计是否合理的一个重要指标。如果静压过低,可能导致在火灾发生时无法满足灭火要求;而静压过高,则可能对消防给水系统的管道和设备造成损坏。


二、动压

消火栓口处的动压是指消防给水系统在流动状态下,即开启消火栓放水时,消火栓口处的实际出水压力。

  1. 形成原因

    • 主要由消防水泵的工作状态、管道的阻力以及消火栓的出水量等因素共同决定。
    • 当开启消火栓后,消防水泵启动,水在管道中流动,由于管道的摩擦阻力以及水流的速度变化等原因,会产生一定的压力损失,此时消火栓口处的压力即为动压。
  2. 作用和意义

    • 动压直接影响着消火栓的灭火效果。合适的动压可以保证消防水枪喷出的水流具有足够的射程和强度,能够有效地扑灭火灾。
    • 根据相关规范要求,消火栓口动压不应小于一定数值,以确保灭火的有效性。同时,动压也不能过高,过高的动压可能会导致消防人员难以控制水枪,影响灭火操作的安全性。


回复
加倍努力
2024年09月04日 09:42:34
4楼

学习了水管静压与动压的区别,多谢了。

回复
wx_1676427117774
2024年09月04日 14:37:00
5楼

多多多多多多多多分享

回复

相关推荐

APP内打开