关于原水管道进入水厂前是否需要减压的问题?
bertli
bertli Lv.3
2013年12月12日 16:58:23
只看楼主

一原水管道工程(5个流量),中部分为两条支管(各2.5个流量),分送2个水厂。1.由于两水厂交水点高差约8.5m,是否地势较高的管道在进水厂前需要减压?2.水厂对原水管道进厂前水压有何要求?在那本规范有规定?谢谢!!

一原水管道工程(5个流量),中部分为两条支管(各2.5个流量),分送2个水厂。
1.由于两水厂交水点高差约8.5m,是否地势较高的管道在进水厂前需要减压?
2.水厂对原水管道进厂前水压有何要求?在那本规范有规定?

谢谢!!
免费打赏
wanglixin6181
2013年12月12日 20:01:23
2楼
1、在进水厂前是否需要减压,取决于进入水厂前管道的压力与进厂水压设计要求。
2、水厂对原水管道进厂前水压有要求,具体由水厂工艺设计确定。
回复
乐在水中
2013年12月13日 08:33:41
3楼
同意书生,一般进厂管道在以下情形可能需要设置减压或稳压:1、进厂水压超出管道公称压力或即使没超,但安全余量不足(比如塑料管要求管道公称压力不小于最大工作压力的1.5倍),需减压;2、在输水管路上有较大节点分流,为保证管路上各用水点的安全供水,可在分水点处设置稳压设备。祝顺
回复
shirden1002
2013年12月13日 09:00:09
4楼
原水管道一般不需要减压的。1.因为压力可以通过一级泵房控制,如果你压力设的太高不是浪费能量吗,2.如果进厂减压,岂不是进一步推高水泵扬程,压缩进厂流量,水厂讲究经济性,不会这么做。4.还有目前水厂前段都设配水井的,压力高了没事。
回复
在水一方oo
2013年12月13日 09:20:19
5楼
楼主给的资料不是很全,首先原水的输水水压没给,然后输水管线管材,管段长度,再就是原水通往水厂哪个构筑物,该构筑物对进水水压是否有要求(一般构筑物对进水流速有要求可以据此计算进水水压)
回复
huangzhimin
2013年12月13日 09:20:25
6楼
1、原水管道输送可分为压力流和重力流。
压力流原水管,2个水厂最好分流;重力流原水管,如果采用一分为二,对地势较低水厂原水管可采取缩管或减压措施。
2、水厂对原水管道进厂前水压要求应按水厂工艺流程前端净水构筑物设计水位标高确定,按规定一般应设置稳压配水井。
回复
wanglixin6181
2013年12月13日 09:29:13
7楼
当采用水库水源自流供水时,有时压力可能偏高,需要考虑减压。对流量的调节,也有采用调流阀控制流量的。
回复
wato92
2013年12月13日 11:35:32
8楼
是否减压,主要有水处理工艺决定,不能一概而论